    Powerstation Test
    Wie ja bereits geschehen,
    habe ich ein Grafikdisplay am AVR angeschlossen.

    Da ich dieses Projekt auch Roboternetz konform aufbauen möchte,
    ist eine Diskussion zur Erweiterung des 20 po. Steckers notwendig.


    Das von mir verwendendete GLCD EA DIP 128-6 benötigt weitere zwei Pins.

    -> Zum einen für das Kontrast die (vom LCD gelieferte) Hilfsspannung : VNEG

    -> zum an deren eine zweite CS Leitung (CS2)

    Ein Anschluss an die EN2 ist zwar nicht nötig (dieser Eingang kann am LCD verbunden werden) aber dann stimmt ja die Definition nicht mehr.

    Vorschlag:
    Am 20 poligen LCD Date´nport sind noch zwei Pins unbelegt,
    diese beiden Pins bieten sich hierfür an.

    Ich schlage vor:

    Pin 19 für die CS2 und
    Pin 20 für die VNEG vorzusehen.


    Ist dieser Vorschlag akzeptabel?

    Alternativ könnte man den VNEG auch weg lassen,
    dann müsste man halt auf der LCD-Seite was aktives aufbauen,
    dafür hätte man einen freien Pin (evtl. für CS3???) .
    Gruss
    Darwin (meine Projekte sind auf meiner Pinnwand zu finden)

  2. #2
    Administrator Robotik Visionär Avatar von Frank
    Registriert seit
    30.10.2003
    Beiträge
    5.116
    Blog-Einträge
    1
    Hi,
    schlag es nochmal im Entwicklerforum vor https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=40

    Und bring gleich alle Argumente vor die für den Stecker sprechen. Dabei sollten immer bisherige Standards und deren verbreitung berücksichtigt werden. Auch sollten dann natürlich möglichst viele LCD´s von den Änderungen profitieren. Vielleicht kannst du das dort noch näher erläutern bevor es später durch Umfrage entschieden wird.

    Bei normalen LCD´s sind wir inzwischen von den 20pol Stecker etwas abgekommen, hier wird vorwiegt der 10polige und 16 polige empfohlen, siehe auch Wiki (RN-Definitionen)