Hallo,
wie kann ich am besten 11Stck 7Segmentanzeigen ansteuern. Ich ahbe da schon diese Multiplexer gesehen, aber die gehen ja nur bis 8 Anzeigen. Oder kann man die Kaskadieren?
Ciao MArco
Hallo,
wie kann ich am besten 11Stck 7Segmentanzeigen ansteuern. Ich ahbe da schon diese Multiplexer gesehen, aber die gehen ja nur bis 8 Anzeigen. Oder kann man die Kaskadieren?
Ciao MArco
Ja,zb .der Max7219/21 ist über Din und Dout Kaskadierbar.
Gruß
Ratber
Du könntest auch eine Eigene Anzeige aus diskreten Anzeigen aufbauen.
Alle Segmente parallel schalten und die einnzelnen Anzeigen dann jeweils ansprechen.
Mit "nur" 4 Bit und einem Datenselector (z.B. 4514 kannst Du dann bis zu 16 decaden ansprechen. Mit einem 7-Segment-Decoder br
aucht du nur weitere 4-Bit (wenn Du auf einen Dezimalpunkt verzichten kannst)
Da ist dann immer noch nicht mehr als nur ein Port belegt.
Also mit 8-Bit 7-Segmente auf 16-Decaden also 112 LED's!!!
Das mit dem 7-Segmentdecoder ist hier mit drin: (https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=5359)
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...20gelassen%20"
allerdings wurden die restlichen 4-Bit für die 4 decaden verschwendet und nict so elegant mit 'nem Datenselector aufgemotzt.
Gruss
Darwin (meine Projekte sind auf meiner Pinnwand zu finden)
@ Rather
Ja da ssieht ja schonmal gut aus. Das wäre ja schonmal was.
Man kann aber "nur" 2 Bausteine kaskadieren, oder?
@darwin.nuernberg
ddas werde ich mir mal in Ruhe angucken.
Hört sich auch gut an.
Dank euch schonmal.
Wenn ich noch fragen habe melde ich mich nochmal, das hat auf jeden fall schonmal sehr geholfen
Nö,du kannst soviele Kaskadieren wie die gefällt aber du solltest bedenken das du immer den kompletten Strang schreiben mußt wenn du die letzte Stelle ändern willst.
Also 50 Bausteine am Stück dauert dann ne ganze Weile
Gruß
Ratber
ja das ist klar,
ging ja nur ums Pronzip,
aber mit weniger Ports gibts ja wohl eh keine vergleichbare Lösung, oder?
Wird wohl auch bei 2 Stück bleiben, weil ich brauche ja wie gesagt nur 11 7-Segmentanzeigen.
Werde mir mal angucken wie das programmiert werden muss in Bascom.
Weißt du obs dafür ne Lib gibt??
Wobei mir mal wieder auffählt das du schon wieder online bist!
Hehehe,ja,bin quasi immer irgendwie Online.
Also die Programierung ist recht Simpel.
Schau mal ins Datenblatt da sind die Kommandos schön aufgelistet.
Gruß
Ratber
Sehe gerade das der ja knapp 7€ kostet,
aber mit einer anderen Lösung wirds wahrscheinlich auch nicht günstiger, oder?
Und dann wird der Schaltungsaufwand und programmieraufwand wahrscheinlich wieder größßer, oder
wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Typen die du mir genannt hattest
Naja,Billiger bekommste das schon hin (Schieberegister,kosten so um die 30 Cent /stk.) aber dann wirds meist größer und es fallen einige Features weg (Multiplex,Dimmbarkeit usw.).
Der Programieraufwand dürfte in etwa gleich sein.
Edit:
Zum Unterschied:
Der 21er hat nen SPI-Interface und der 19er ist einfach Seriell.
Gruß
Ratber