Hm, eigentlich sollte das funktionieren.
Ein paar Fragen:

- Kommuniziert die 11MHz-Platine problemlos über RS232 mit dem PC?

- Wenn Du die 11MHz Platine genauso betreibst, wie die 1MHz-Paltinene (also Fuse auf int. 1MHz umstellen, Software anpassen), läuft der CAN-Bus dann? Das würde Hardwarefehler ausschließen.

- Wenn Du die Platine nun wieder mit 11 MHz betreibst und von einer alten Karte Nachrichten über den CAN schickst, kannst Du am RXCAN-Pin vom MCP2515 (Pin 2) vernünftige Signale messen (muss so aussehen, wie das Signal an der CAN_L-Buchse)? Was misst Du am TXCAN-Pin (Pin 1)?

- Welche Frequenz hat SCK vom SPI-Interface (sollte 2.7648 MHz sein)? Sehen die Signale auf MOSI und MISO vernünftig aus?

Mehr fällt mir im Moment nicht ein...

askazo