Bei Anlaufströmen von Motoren (und auch Transformatoren) wirst du mit einer flinken Sicherung wenig freude haben. Es gibt da spezielle Motorschutzschalter usw. Da musst du aber deinen Kasten umbauen. Sollest du dir sowiso überlegen, da deine 2*1,5mm² mit 25A viel zu hoch abgesichert ist. Je nach Verlegungsart darf man über solche Litzen 10A drüber schicken. Wenn gut gekühlt (nicht im Putz und so) und nicht zu lange auch mal 16A.
Grüsse
Thomas