Du hast aber schon immer vor ne M-Unit/den PC einen MAX?
Hi Ich wollte meine neuen 2 C-Control M-Units zur Lichtsteuerung verwenden.
Als ich diesen Beitrag
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=726
gelesen habe, hab ich mir schnell ne Platine Geätzt
Doch wenn ich es wie im Beitrag anschließe geht es nicht.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=120
Ich habe:
An der einen alle Relaise (Master)
An der anderen M-Unit alle Taster (Slave)
Und mit dem PC will ich auch ein und aus Schalten (Slave)
Es Geht wenn nur ein Slave(PC oder Taster-Unit) mit dem Master verbunden ist, sobald ich aber beide anstecke geht die datenübertrahung nicht mehr.
Warum ist das so?
Kann ich was falsch gemacht haben?
Würde es mit dem RS485 Full Duplex Treiber gehen?
Du hast aber schon immer vor ne M-Unit/den PC einen MAX?
Back on the road again...
Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
nein hab ich nicht in der oben angeführten Website wird das auch nicht beschrieben
Habe es so:
Master <-> Diode und Widerstand <-> Max <-> PC
^
|
v
Diode und Widerstand
^
|
v
Slave
RS232 mit 3 (oder mehr) Teilnehmern, geht das überhaupt?...
Nein, das geht nur mit CAN, RS485 usw.
RS232 ist nur für eine Verbingung zwischen zwei Teilnehmern ausgelegt...
Warum geht dass dann im anderen beitrag?