    Kurzschlußspannung und -Strom eines Trafos

    Anzeige

    E-Bike
    Hallo. Kann mir bitte jemand erklären was man unter Kurzschlußspannung und -Strom eines Transformator versteht.
    Vielen Dank.
    Gruß Michi.

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    02.11.2005
    Alter
    49
    Beiträge
    1.146
    Kurzschlußspannung:
    Die Kurzschlußspannung ist die Spannung, die man bei kurzgeschlossener Sekundärseite primärseitig anlegen muß, damit der primärseitige Nennstrom fließt.

    Kurzschlußstrom:
    Der Kurzschlußstrom ist der Strom, der auf der kurzgeschlossenen Sekundärseite fließt, wenn man primärseitig Nennspannung anlegt.

    Gruß,
    askazo

  3. #3
    Administrator Robotik Visionär Avatar von Frank
    Registriert seit
    30.10.2003
    Beiträge
    5.116
    Blog-Einträge
    1
    Kurzschlußstrom ist einfach: Das Wort sagt es bereits. Der Strom der bei einem Kurzschluss fließt.
    Aber Kurzschlußspannung ??? Gibts das überhaupt, die müsste doch 0 sein! Wo steht das?


    Nachtrag: Da war jemand schneller! Ja das ergibt einen gewissen Sinn

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    03.03.2005
    Beiträge
    199
    Gibt es Formeln dafür?
    Danke.

  5. #5
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    23.11.2005
    Ort
    Oldenburg
    Alter
    58
    Beiträge
    41
    Zitat Zitat von MischaMV
    Gibt es Formeln dafür?
    Nicht so richtig. Da müßte man in die Datenblätter/Typenschilder der Trafos schauen und wissen wie hoch die Kurzschlußspannung sein darf. Die Angabe wird in % angegeben und bezieht sich auf die Nenneingangsspannung die auf dem Typenschild angegeben sein sollte..

    Spannungswandler < 1%
    Spartrafo 1 - 2%
    Drehtsromtrafos
    a. bis 200 kVA 3,5 - 4,5%
    b. 250 - 3200 kVA 6%
    c. 4000 - 5000 kVA 6 -7%
    d. 6300 - 10000 kVA 7 - 10%
    Trenntrafo 10%
    Spielzeugtrafo 20%
    Klingeltrafo 40%
    Experimenttrafo 70%
    Zünd-, Schweißtrafos 100%


    Und nun kannst Du mit folgenden Formeln die Kurzschlußspannung und den Kurzschlußstrom bestimmen.

    uk = (100%*Uk)/UN

    uk = Kurzschlußspannung in %
    Uk = Kurzschlußspannung in V
    UN = Nennspannung in V

    IK = (100%*IN)/uk

    IK = Kurzschlußstrom in A
    IN = Nennstrom in A
    uk = Kurzschlußspannung in %

    Viel Spaß. Ich hoffe das war jetzt zu viel Input.

    Gruß

    Armin
    Every wish is only a journey away...

  6. #6
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    03.03.2005
    Beiträge
    199
    Danke für euere Hilfe.

    Gruß Michi.