- 3D-Druck Einstieg und Tipps         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Sharp GP2Y0A02YK und Pull-Up Widerstände

  1. #1

    Sharp GP2Y0A02YK und Pull-Up Widerstände

    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    Hallo liebe Leser,

    ich habe analoge Infrarotsensoren vom Typ Sharp GP2Y0A02YK und ein Microcontrollerboard, bei dem die analogen Eingänge mit einem 47kOhm Pull-up Widerstand verbunden sind.

    Nun gibt es da ein sehr seltsames Phänomen: ohne Pull-up auf einem Steckbrett funktionieren die Sensoren wunderbar. Mit Pull-up sowohl am Board als auch am Steckbrett gibt es aber leider ziemlich konstant 3V.

    Interessant ist, dass die Messungen bei älteren Sharp-Sensoren auch mit Pull-up funktionieren... hat vielleicht jemand eine elektrotechnische Erklärung dafür? Oder einen Lösungsvorschlag, außer die Pull-ups auszulöten?

    Vielen Dank und viele Grüße jannixx

  2. #2
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    München
    Alter
    71
    Beiträge
    13.075
    Es sind Sensoren mit Analogausgang, die also eine Spannung liefern. Da machen Pullups eigentlich keinen Sinn.
    Deuten kann man viel, daß beispielsweise eine leistungssparendere Ausgangsstufe in den neuen Typen drin ist.
    Manfred

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    17.08.2004
    Ort
    Winterthur
    Beiträge
    312
    Wäre vielleicht noch interessant zu wissen, was genau "ältere" Sensoren sind: Gleiche Typen? Wie alt? Andere Typen? Welche?

  4. #4
    Gast
    Hei,

    den Typ der älteren Sensoren weiß ich leider nicht - die hab ich nicht hier, ich weiß nur, dass sie funktionieren.

    Ich habe gestern ein bißchen ohne Sinn und Verstand unherprobiert und habe herausgefunden, dass die vom Sensor kommenden Werte mit einem zusätzlichen Pull-Down Widerstand (in dem Fall 2,5 kOhm) am Signalpin wieder gut sind. Aber erklären kann ich das nicht

    ...vielleicht jemand von euch?

    Viele Grüße,
    jannixx

  5. #5
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    München
    Alter
    71
    Beiträge
    13.075
    Du kannst Dir ja mal die belastete Ausgangskennlinie U (iL) für positive und negative Ströme ansehen. Wielleicht ist ein asymmetrischer Emitterfolger als Ausgangtreiber drin.
    (Weil niemand angenommen hat dass sie mal mit Pull-ups eingesetzt werden.)
    Manfred