Es gibt mehrere möglichkeiten einen AVR zu Flashen.
Nimm doch einfach den fertigen ISP Programmer von Roboternetz.
der kostet nicht die Welt und ist zuverlässiger als so eine Widerstandsverdrajtungsgeschichte.
MFG
Vader
Hallo,
ich versuche die ganze zeit eine Verbindung zu meinem AT90S2313 zu bekommen. Er ist wie im folgenden Plan zu erkennen auf einem Steckbrett aufgebaut.
Weiss jemand wo der fehler liegt? Was für einen Programmer soll ich bei Bascom wählen?
Es gibt mehrere möglichkeiten einen AVR zu Flashen.
Nimm doch einfach den fertigen ISP Programmer von Roboternetz.
der kostet nicht die Welt und ist zuverlässiger als so eine Widerstandsverdrajtungsgeschichte.
MFG
Vader
Hier ein Link
https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...?n=Main.AVRISP
Ich habe schon ein AVR Board (MyAVR) aber mit dem kann ich ja leider keinen AT90S3213 flashen. Den Controller habe ich hier schon länger rumliegen und brauche den auch jetzt für eine Schaltung. Deswegen will ich den mit kleinstmöglichen Mitteln flashen (brauche den eh nur 1x)
Ich würde einfach mal gerne wissen ob meine beschaltung so stimmt, oder ob der Controller im Ar*** ist.
Was ist den mit dem Reset-Pin. Gehört der nicht normalerweise über einen Pullup-Widerstand an VCC und wird nur für den Reset und beim Programmieren auf GND gezogen?ich versuche die ganze zeit eine Verbindung zu meinem AT90S2313 zu bekommen. Er ist wie im folgenden Plan zu erkennen auf einem Steckbrett aufgebaut.
Auf deinem Plan sehe ich nur eine Leitung zur Buchse.
Nimm doch den, damit hatte ich noch NIE Probleme bei der Übertragung:
http://www.myplace.nu/avr/yaap/
MfG,
ShadowPhoenix
ich wusste nicht das es wichtig ist Danke für den Tip.Zitat von recycle
Man beachte das Fragezeichen hinter meinem Satz.ich wusste nicht das es wichtig ist Danke für den Tip.
Ob das wichtig ist, weiss ich auch nicht. Ich habs aber immer so gemacht und bisher hat es nie geschadet
Würd gern wissen, was nun stimmt!
Habe in mein System eingeplant, den AVR zu programmieren, ohne etwas am Reset zu verändern, hoffentlich stimmt das jetzt...
MfG,
ShadowPhoenix
Also das Datenblatt zum AT90S2313 sagt zum Rest-Pin:Würd gern wissen, was nun stimmt!
Reset input. A low level on this pin for more than 50 ns will generate a Reset, even if the
clock is not running. Shorter pulses are not guaranteed to generate a Reset.
Wenn ein Pin nicht beschaltet ist, hängt er auf irgendeinem undefinierten Pegel oder flattert sogar zwischen Low und High hin- und her.
Besonders zuträglich ist das für eine einwandfreie Funktion sicher nicht.
Lesezeichen