- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher         
Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: 7,5kW Motor + Einschaltstrom Problem

  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    27.02.2004
    Alter
    38
    Beiträge
    269

    7,5kW Motor + Einschaltstrom Problem

    Anzeige

    LiFePo4 Akku selber bauen - Video
    Hi Freunde!

    Es geht um einen 3Phasen 7,5kW Asynchronmotor, bei dem im
    Einschaltmoment gelegentlich mal der Leistungsschalter in der
    Hausverteilung fliegt.

    Wie kann man elektronisch den Einschaltstrom begrenzen oder
    den Einschaltmoment evtl. zeitlich an die Phase anpassen, falls
    das was bringt(ich denke da so in Richtung Nulldurchgangserkennung)?

    Vielleicht mit Anlasswiderständen die dann durch Triacs überbrückt werden?
    An- Abschnittsteuerung?

    Wie gesagt, das ganze sollte elektronisch sein, einfach gehalten und
    schnell zu realisieren.

    Was habt ihr so für Ideen?

    Thx!

    MFG teslapower

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    18.03.2004
    Beiträge
    225
    dafür gibts doch Stern-Dreieck-Umschalter.

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    20.01.2004
    Alter
    35
    Beiträge
    645
    Ja, normalerweise mach man das mit Anlasswiederständen! Variiert die Last am Motor?
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!

  4. #4
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein
    Registriert seit
    06.11.2004
    Beiträge
    1.693
    Stern-Dreieck-Schaltung (sofern möglich bei der Strangspannung), für die Leistung ausgelegte Zuleitung und besonders für die Leistung ausgelegte Sicherungen!!! Dann klappts auch mit dem Einschalten. In der Industrie wird bei so kleinen Leistungen auch kein großer Aufwand betrieben.

    PS: Motorschutzschalter würd' sich ggf. auch gut machen.

  5. #5
    Super-Moderator Lebende Robotik Legende Avatar von Manf
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    München
    Alter
    71
    Beiträge
    13.075
    Falls das Problem in einem sehr kurzen Zeitbereich liegt:
    Einschaltstrombegrenzung:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...rer/onilim.htm

    Die erstzt nicht die Hochlaufschaltung mit Stern Dreieck Umschaltung.
    Manfred

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test