Externer Uhrenquarz
Ich wollte fragen, wie man bei einem ATMega16 einen Uhrenquarz anschließen muss. Die Varianten im Anhang hab ich schon probiert, aber es will nicht so richtig. Vielleicht liegt es auch an der Software. Also kann es sein, das eine der Schaltungen richtig ist. Nur welche???
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Hallo.
Nimm Schaltung Nr. 2 mit einem Quarz von 4, 8 oder 16 MHz und als Kapazitäten 22 pF Kondensatoren.
Für 16MHz musst du natürlich auch einen 16-MHz-Typ vom ATMega16 haben (ATMega16-16). Der 8-MHz-Typ heisst ATMega16-8.
Die Fuse-Bits sind dann wie in Bild einzustellen.
Vermeide "krumme" Frequenzen. Das rächt sich, wenn du ein Timing ausrechnen musst oder RS232 machen willst. Ausserdem wäre es doch schade, den schnellen Mikrokontroller mit angezogener Handbremse zu fahren.
Viel Erfolg.
Grüße,