PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [ERLEDIGT] RN-Control + All AVR + Atmel Studio 7 kein Erfolg



Helmut1234
17.03.2019, 01:27
Hallo liebe Gemeinde,

ich habe mir vor Jahren das RN-Control 1.4 gekauft und auch ein zwei Projekte damit realisiert. (Programmiert hatte ich es damals über einen Adapter über den Druckerport.) Dann ist es diese tolle Platine in einem Karton verschwunden bis zum heutigen Tag. Nun wollte ich mich wieder diesem Thema widmen jedoch gibt es ein paar Anfangsschwierigkeiten, denn ich kann nicht auf das RN-Control zugreifen.
Ich habe nun einen neuen Programmieradapter (All AVR) gekauft und Atmel Studio 7 installiert. Leider schaffe ich es nicht die ID des RN-Control auszulesen. Auch wenn ich die Programmierfrequ. verstelle, stellt sich kein Erfolg ein. Auch habe ich auch schon den Trick probiert, bei dem man den 500kHz clock des All AVR an den clock Eingang des RN-Control legt. Leider hat dies auch nicht zum Erfolg geführt.

Das BIOS Update des All AVR auf 1.9 habe ich auch schon ausgeführt.

Ich weiß nicht was ich noch tun kann oder wie ich einen Fehler eingrenzen könnte.

Hat jemand vielleicht eine Idee?


Grüße
Helmut

wkrug
17.03.2019, 08:35
Die Jumper am AllAVR sind richtig gesetzt?
Die RN-Control Platine hat Strom und die Spannung wird im AVR Studio auch angezeigt?
Du hast im Programming Tool von Studio 7 AVR ISP MKII ausgewählt und Apply gedrückt?
Der All AVR war an USB angesteckt bevor Du das Studio gestartet hast ( Beim AVR ISP muss man das so machen sonst geht es nicht )?
Der richtige Controller wurde im Programmiertool ausgewählt?

Bei mir läuft es unter Windows 7 problemlos.

Bei Reichelt gibt's zur Zeit ein Treiberupdate für diesen Programmer eventuell hilft das.
Ansonsten fällt mir auch nicht mehr viel ein.

Helmut1234
17.03.2019, 13:37
Hallo wkrug.


Die Jumper am AllAVR sind richtig gesetzt?

Folgende Jumper sind bei mir gesetzt: JP1.2, JP1.3 und JP2.1
Diese Anordnung klingt für mich plausibel.
34053



Die RN-Control Platine hat Strom und die Spannung wird im AVR Studio auch angezeigt?

Ich habe es mit beiden Varianten probiert. Einmal mit Spannungsversorgung (9V) des RN-Control und einmal ohne. Ohne deswegen, weil durch den Jumper JP1.3 kann die RN-Control zum Programmieren mit Spannung durch den All AVR versorgt werden.
Es werden 5V unter "Target Voltage" angezeigt.



Du hast im Programming Tool von Studio 7 AVR ISP MKII ausgewählt und Apply gedrückt?

Ja. Ausgewählt habe ich "AVRISP mkII". Wenn ich den ALL AVR vom USB trenne, registriert das das ATMEL Studio und zeigt dann "disconnected" an.



Der All AVR war an USB angesteckt bevor Du das Studio gestartet hast ( Beim AVR ISP muss man das so machen sonst geht es nicht )?

Egal ob ich ihn vor oder nach dem Starten anstecke, es ändert nichts.



Der richtige Controller wurde im Programmiertool ausgewählt?

Ich denke schon, ich habe "AVRISP mkII" ausgewählt. Auch im Hardware-Manager vom Windows steht das.



Bei Reichelt gibt's zur Zeit ein Treiberupdate für diesen Programmer eventuell hilft das.

Das habe ich schon ausgeführt. Stand ist jetzt 1.9.0.


Beim Versuch die ID auszulesen wechseln auch die LEDs. Es lauchtet dauerhaft die gelbe/grüne und wenn der All AVR zugreift, geht diese aus und es lechtet die rote.

Gibt das RN-Control Board eigentlich ein Signal von sich, wenn man es mit der Spannungsquelle verbindet? Es ist schon so lange her, dass ich das Board benutzt habe, dass ich das nicht mehr weiß.


Gruß
Helmut

oberallgeier
17.03.2019, 14:21
.. Gibt das RN-Control Board eigentlich ein Signal von sich, wenn man es mit der Spannungsquelle verbindet? Es ist schon so lange her ..Hallo Helmut. Zum RN-Control gabs auch Controller bei dem ein Bootloader und ein Testprogramm aufgespielt war/ist.

......https://dl.dropbox.com/s/bje331qv9dp8kld/RNC-1p4-BL.jpg?dl=0
......
Damit waren einesteils Meldungen über die RS232 möglich aber auch verschiedene Tests: LEDs, Buzzer etc. WENN man das nicht mit eigenen Progrämmchen überschrieben hatte. Ich jedenfalls hatte so einen mit geordert und hab den immer noch (aktuell aber seit Jahren nicht getestet). Soweit ich noch weiß piepste der Buzzer nach dem Start . . .

Was hast Du denn für ne Spannungsquelle - ja, ich habs gelesen, 9V. So nen Miniblock? Oder was "richtiges" ?

Helmut1234
17.03.2019, 14:33
Hallo oberallgeier,

ich habe genau den gleichen Chip.

Ich weiß nicht ob ich mir damals den Bootloader überschrieben hatte. Gerade aber habe ich gelesen, dass ich diesen bei der Benutzung der ISP Schnittstelle nicht benötige.

Meine RN-Control hängt ein einem 9V AC/DC Adapter dran. Wenn ich das Board damit verbinde, sagt es gar nichts.


Gruß
Helmut

oberallgeier
17.03.2019, 15:17
.. vor Jahren das RN-Control 1.4 gekauft .. Dann ist es diese tolle Platine in einem Karton verschwunden .. Leider schaffe ich es nicht die ID des RN-Control auszulesen ..Ist vielleicht der Quarz (auch) im Karton verschwunden? Denn der ist steckbar . . . (Sorry für die blöde Frage - aber ich meine es ernst).


.. Auch habe ich auch schon den Trick probiert, bei dem man den 500kHz clock des All AVR an den clock Eingang des RN-Control legt ..Mit "clock Eingang des RN-Control" meinst Du die Controllerpinne? Es reicht ja GND anzuschließen und den Takt (5V ! !) an XTAL1 des Controllers. Evtl. auch dieser Trick (klick) (https://www.roboternetz.de/community/threads/45827-Fuse-irrt%C3%BCmlich-auf-extern-Takt-Hier-die-einfachste-L%C3%B6sung%21?p=439933&viewfull=1#post439933).


.. Ich weiß nicht ob ich mir damals den Bootloader überschrieben hatte .. gelesen, dass ich diesen bei der Benutzung der ISP Schnittstelle nicht benötige ..Stimmt, den brauchst Du nicht - aber es wäre mit dem auch das Testprogramm (noch) drauf.

PS: prüfe doch mal den Zustand der Platine >>und der Jumper<< anhand der Bedienungsanleitung oder z.B. dieser Seite. (https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=RN-Control)

Helmut1234
17.03.2019, 20:42
Ist vielleicht der Quarz (auch) im Karton verschwunden? Denn der ist steckbar . . . (Sorry für die blöde Frage - aber ich meine es ernst).

Die Frage war gut! Ich kann zwar noch nix auslesen aber jetzt leuchten zumindest schon mal alle LEDs auf dem Board. Ich habe folgendes gemacht:

1. Das Mäuseklavier für die LEDs auf "ON" gestellt".
2. Den Jumper beim All AVR entfernt der das RN-Control mit Spg. versorgt.
3. RN-Control an Spg. gelegt
4. Den Quarz rausgezogen und den 500kHz Takt vom All AVR benutzt. In dem ich eine Ader vom Pin 3 (All AVR) auf das RN Board auf XTAL2 oder XTAL1 geführt habe.
5. Die Programmierfrequ. auf 32,65 kHz eingestellt.

---------------------------------------------------------------

- - - Aktualisiert - - -

Ich scheine durch das ausprobieren der verschieden Frequ. das Bitmuster der leuchtenden LEDs zu beeinflussen. Jetzt sind zwei LEDs aus von den 8.

---------------------------------------------------------------


PS: prüfe doch mal den Zustand der Platine >>und der Jumper<< anhand der Bedienungsanleitung oder z.B. dieser Seite. (https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=RN-Control)

Habe ich gemacht. Die Platine ist i.O..
Es waren alle Jumper belegt. Ich habe jetzt die drei für die den I2C Bus entfernt.

---------------------------------------------------------------

- - - Aktualisiert - - -

Unter dem Menüpunkt "Oszillator callibration" habe ich 1MHz eingestellt und dann auf "read" gedrückt. Ausgabe war "Reading oscillator calibration value....OK". Das geht.

---------------------------------------------------------------

Hier übrigens die Fehlermeldung die Atmel Studio mir ausgibt.
34058

---------------------------------------------------------------

- - - Aktualisiert - - -

Ich habe es jetzt mal mit einem anderen Programm probiert. Mit meinem Debian Rechner und AVRDude habe ich die "Device signiture" auslesen können. Aber nicht auf normalem Wege, da bekomme ich eine Fehlermeldung.

Befehl:
->
avrdude -p atmega32 -P usb -c avrispmkII

Fehler:
->
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.


Mit dem zusätzlichen Parameter "-F", der bedeutet "override invalid signiture check", bekomme ich jedoch eine Signiture angezeigt, aber anscheinend nicht die die er erwartet.
->
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x684b60
avrdude: Expected signature for ATmega32 is 1E 95 02




Nun bin ich etwas verwirrt. Irgendwas ist doch verkorst. :-s

Gruß
Helmut

wkrug
18.03.2019, 08:27
Befinden sich irgendwelche Beschaltungen auf den Ports die für die Programmierung benutzt werden ( MISO, MOSI, SCK )?
Versuch mal die abzutrennen - Jumper ?!
Die Fehlermeldung kommt, wenn der Programmer nicht richtig auf diese Leitungen zugreifen kann, oder der Controller keinen Takt hat.
Zur Not kannst Du den Controller ausbauen, auf ein Steckbrett stecken, Takt und Strom und ISP verkabeln und versuchen dort den Controller zu proggen.

Helmut1234
18.03.2019, 14:09
Die gute Nachricht ist, jetzt funktioniert alles. Die Kommunikation zwischen All AVR und RN-Control läuft.
Die peinliche Nachricht ist, es lag daran, dass der Atmega32 verkehrt herum auf dem Board saß. Warum? Wieso? Keine Ahnung im welchem Moment der geistigen Umnachtung ich den Chip gedreht haben soll.

Vielen Dank an Euch für eure Hilfe!

Der Fall ist abgeschlossen.

Gruß
Helmut

oberallgeier
18.03.2019, 18:26
Die gute Nachricht ist, jetzt funktioniert alles. Die Kommunikation zwischen All AVR und RN-Control läuft ..Gratuliere. Und - das ist mir auch schon, sogar öfters passiert. Also - freu Dich (mit mir) dass es klappt.