PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 25m Drehscheibenanlage Duell/Schnellfeuer



clauer1982
09.06.2017, 18:32
Hallo,

ich plane zur Zeit eine Steuerung für die Schießanlage in unserem Schützenverein für den 25m Pistolenstand.
Da die original Steuerung des Herstellers defekt ist und der Wiederbeschaffungswert viel zu hoch ist, möchte
ich eine eigene Steuerung mit mit Hilfe einer Siemens Logo bauen. An die Logo möchte ich ein Schütz anschließen
welches ausgelegt ist für 400V Drehspannung. Der Motor dreht immer nur in eine Richtung, daher wird ein
Wendeschütz für gegenläufige Drehrichtungen nicht benötigt. Das Klappen der Scheiben wird über ein Gestänge
realisiert, welches der Motor antreibt (ähnlich wie bei einem Scheibenwischer). Die Anlage dreht die Scheiben
jeweils um 90° vor oder zurück. Ist der jeweilige Endpunkt der beiden Positionen erreicht schlägt ein Hebel
am Gestänge gegen einen Endschalter, welcher den Stromkreis unterbricht und den Motor zum Stillstand bringt.
Ich suche ein Passendes Schütz oder ähnlich mit dem ich die Endschalter der Anlage nutzen kann, so das die
Endschalter direkt das Relais ansteuern und den Motor ausschalten. Sollte dies nicht möglich sein ist eine alternative
Lösung das anbringen der Endschalter an die Eingänge der Logo um diese dann in der Schaltprogrammierung mit
einzubinden.

Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Empfehlungen.

Grüße

C. Lauer

i_make_it
09.06.2017, 19:09
Hallo,

Schütz und Relais sind vom Prinzip her das selbe. Relay ist halt klein und Schütz groß.

Also vermute ich mal das der Motor mit einem Schütz betätigt wird.
Zum Beispiel so was.:
3267032671
Hier sieht man auch das der für 10A 600V AC ausgelegt ist, aber die Ansteuerung mit 24 V erfolgt.
Stellt sich also die Frage, hat der momentane Aufbau 24V Hilfsspannung oder läuft alles mit 240V AC.
Dann: "Endschalter" sagt jetzt mal gar nichts aus, das kann genausogut ein mechanischer Schalter sein wie ein induktiver, eine Lichtschranke, etc.
Also werden die technischen Daten des oder der vorhandenen Schalter benötigt (je nachdem ob ein Schalter pro Endlage oder einer für Beide Endlagen).
Und dann die eigentliche Steuerung.
Wie ist denn der Bewegungsablauf?
Startknopf und dann werden die Scheiben endlos nach einem festen Intervall vor und wieder zurückgeklappt oder läuft das einmalig oder muß man für jede Drehung einen Knopf drücken?

Entsprechend der vorhandenen Spannung ergibt sich dann ob ein 24V Relay oder 240V Relay benötigt wird.

Die einfachste Schaltung für die letzte Variante sähe so aus:
32672
Der Hauptschalter käme dann noch davor.
Wenn der Motor den Endschalter betätigt, wird dieser geöffnet und der Motor so stromlos.
Mit dem Handtaster wird das solange überbrückt bis der Motor den Endschalter nicht mehr betätigt und von selbst weiter läuft.
Will man nur kurz den Taster betätigen müssen, benötigt man ein ausschaltverzögertes Relay oder die Logo. Dann erkennt die Logo den Taster und gibt Strom auf die Spule vom Motorschütz.
der oder die Endschalter werden dann abgefragt und je nach dem ob es Öffner oder Schließer sind der entsprechende Pegel abgefragt.
Bei Betätigung des oder der Endschalter wird der Motorschütz stromlos und der Motor bleibt stehen.
Dann wartet man entweder auf den Taster um den Motorschütz wieder einzuschalten oder startet einen Timerbaustein der das nach festgelegter Verzögerung macht.
Soll es immer nur ein Zyklus sein und man hat nur einen Endschalter, benötigt man noch einen Merker der nach zwei mal schwenken stoppt und auf den Taster wartet, ansonsten ist immer Schluß wenn der zweite Endschalter betätigt worden ist.
Also sofern alles mit der selben Spannung läuft und die Logo auch für die Spannung ausgelegt ist, benötigt man gar kein Relay.
Sondern nur einen Hauptschalter, einen Taster und den oder die Endschalter.


Das hier ist ein Ausgangsmodul für die Logo für 240V:
http://www.automation24.de/steuerungstechnik/siemens-logo-contact-230-6ed1057-4ea00-0aa0-i75-963-0.htm?refID=adwords_shopping_DE&gclid=CKq-sdOksdQCFUQz0wod-YEKnA
Und das ein Eingangsmodul für 240V:
http://www.automation24.de/steuerungstechnik/siemens-logo-8-dm8-230r-6ed1055-1fb00-0ba2-i75-1841-0.htm