Ich betreibe eine Anlage die mit Akku läuft.
24V - also zwei 12V akkus in Serie.

Ich brauche nun aber mehr Leistung.
Ist es ohne große Probleme möglich nun zwei Akkus Parallel zu schalten ?

Das wären dann zwei Akkus parallel und davon zwei Parallelschaltungen in Serie.

Wie soll die Absicherung erfolgen ?

Danke für Eure Hilfe.

beste Grüße
Mandi

Geistesblitz
03.06.2015, 12:57
Das klappt ganz gut, wenn die Akkus dieselbe Kapazität und denselben Ladezustand beim zusammenschließen haben. Das stellt nämlich sicher, dass im Betrieb keine größeren Spannungsdifferenzen zwischen den Akkus auftreten, die zu Ausgleichsströmen führen könnten. Falls die Kapazität der beiden Akkus verschieden sein sollte (kommt durch Alterung eigentlich generell vor) sinkt die Spannung eines Akkus schneller als die des anderen, was dann durch Ausgleichsströme zwischen den Akkus wieder ausgeglichen wird. Ich denk mal, dass sich diese verhindern lassen, indem man an den Pluspol von jedem Akku noch eine Diode bastelt, sodass kein Strom zurück fließen kann. Dann müssten sie allerdings zum Laden umgeklemmt werden.

PICture
03.06.2015, 13:29
Hallo!

Ich denke, dass ein Brückengleichrichter das Umklemmen eliminieren sollte. ;)

Last
+ ___
+-----+--|___|-+ AX = Akkus
| | |
D1 ~ ~ D2 === DX = Schottky Dioden
A A GND
| | bzw. Brückengleichrichter
+-----------+ ~ |
| | | LG = Ladegerät bzw.
| +----(-----+ ~
| | | | Lichtmaschine
| | D3 ~ ~ D4
| | A A
+| +| | | .---.
A1 - A2 - +-----+--|LG |-+
--- --- - '---' |
-| -| ===
=== === GND
GND GND

(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)

oderlachs
03.06.2015, 19:09
Selbige Schaltung im Prinzip hatten wir bei profess. mobiler Funktechnik...da flossen auch ganz schön Amperchen so bis zu 30...dadurch das die Dioden immer den Akku mit der niedrigeren Spannung "elemenieren", kommt es von alleine zum Spannungsausgleich der beiden Akkus, weil der mit der niedrigen Spannung, durch die Diode dann gesperrt wird...

Gerhard

schorsch_76
05.06.2015, 22:39
Also PICture, ich bin immer wieder begeistert von deinen einfachen und genialen Lösungsvorschlägen! :cool:

PICture
06.06.2015, 02:04
Danke für die Blumen und sorry, aber ich als HW Gangster mit Lötpistole in der Hand geboren bin und so werde ich sterben. :cheesy:

Mandi Nice
07.06.2015, 20:56
Hallo

Danke für die Idee mit den Dioden.

Werde ich mal versuchen.

bG
Mandi

- - - Aktualisiert - - -

Hallo

Ein weitere Frage :

Ich verwende zur Zeit AGM Bleiakku mit 100Ah

Ist es halbwegs sinnvoll zwei 100Ah Bleiakku parallel schalten
oder ist es weit besser eine 200Ah Bleiakku zu suchen.

Danke.

bG
Mandi

PICture
07.06.2015, 21:41
Das hängt von auftretenden max. Strom ab. Bei sehr hochen Strömen wäre ein 200 Ah Bleiakku besser, weil es keine Dioden mit Spannungs- und Lestungsverlusten gibt.

Pornex
13.06.2015, 17:48
Sry für die blöde frage aber wie stellt man das an wenn man von der Batterie einfach ne längere Laufzeit will? Also aus 2 eine machen und halt seine 12Volt behalten?

oberallgeier
13.06.2015, 18:10
... Batterie einfach ne längere Laufzeit will? Also aus 2 eine machen und halt seine 12Volt behalten?Das ist hier im Thread ziemlich ausführlich beschrieben - das Stichwort heißt: Parallelschaltung. Ist hier verbal und mit Zeichnung vorgestellt.

PICture
13.06.2015, 18:15
Das klappt ganz gut, wenn die Akkus dieselbe Kapazität und denselben Ladezustand beim zusammenschließen haben. Das stellt nämlich sicher, dass im Betrieb keine größeren Spannungsdifferenzen zwischen den Akkus auftreten, die zu Ausgleichsströmen führen könnten.

Seitdem bleiben die Akkus paralell verbunden und werden beim Laden, Entladen bis zum Entsorgen als einer mit doppelter Kapazität behandelt.

Pornex
15.06.2015, 02:54
Ich bin aber kein Elektriker xD