PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : STK500 ISP Problem



Wolferl
23.02.2005, 21:35
Hallo

Bei der Forumsuche bin ich nicht fündig geworden, also...

Ich hab ein Problem beim ISP-Programmieren von einem 8535iger in Kombination mit einem STK500.
Das Programmieren klappt, wenn ich den µC im STK500 (ISP) hab. Wenn ich ihn aber auf meiner Testplatine hab klappt es nicht.
Ich hab getrennte Spannungsversorgungen (VCC-Jumper nicht gesetzt).
Muss evtl. MISO und MOSI (MSIO 8535 <-> MOSI STK500?) überkreuzt werden?

Danke

Wolfgang

schmic20
25.02.2005, 10:50
Hallo,

der Pin, der am STK500 mit MISO bezeichnet ist, muss am 8535 mit MOSI verbunden werden.
der Pin, der am STK500 mit MOSI bezeichnet ist, muss am 8535 mit MISO verbunden werden.

Aber unbedingt darauf achten, dass die Versorgungsspannung des STK500 von der Versorgungsspannung der Zielschaltung getrennt ist, sonst kann Dein STK500 zerstört werden.

So hat es bei mir funktioniert.

Ich habe mir mittlerweile einen ISP-Adapter gebaut, so wie er hier schon oft beschrieben wurde. Kostet nur ein paar Euro und ist vom handling praktischer.

Viele Grüße
Michael

Wolferl
26.02.2005, 23:39
Danke.
Werd ich gleich mal ausprobieren.

Wolfgang