12.12.2013, 15:28
Mit dem Baustein LM2907 (Frequency to Voltage Converter) wollte ich die Frequenz der Rechteckigen Impulsen vom Drehzahlsensor in dei analoge (?) DC-Spannung umwandeln.
Das Datenblatt ist hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
a)
Auf der Seite 13, Figure 28, Figure 29
sehe ich am Pin4 - das puls-weiten-moduliertes Signal auch mit Formel zur Berechnung/Einstellung von Puls-weite.
b)
Auf der Seite 9, Figure 19
sehe ich Ausgangssignal am Pin4:
+Vout=X Hz/V - ist das schon am Pin4 eine rein analoge DC-Spannung (kein Mittelwert vom Puls-weiten-modulierten Spannung)?
sind das a) und b) zwei verschiedene Applikationen für Ausgangssignal (?) am Pin4:
a) zur Puls-weiten-Modulierte analoge DC-Spannung, deren Mittelwert sollte proportionell der Frequenz am Eingang (Pin1) sein?
b) zur direkt proportionelle der Eingangsfrequenz(Pin1) analoge DC-Spannung am Pin4
??
Das Datenblatt ist hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
a)
Auf der Seite 13, Figure 28, Figure 29
sehe ich am Pin4 - das puls-weiten-moduliertes Signal auch mit Formel zur Berechnung/Einstellung von Puls-weite.
b)
Auf der Seite 9, Figure 19
sehe ich Ausgangssignal am Pin4:
+Vout=X Hz/V - ist das schon am Pin4 eine rein analoge DC-Spannung (kein Mittelwert vom Puls-weiten-modulierten Spannung)?
sind das a) und b) zwei verschiedene Applikationen für Ausgangssignal (?) am Pin4:
a) zur Puls-weiten-Modulierte analoge DC-Spannung, deren Mittelwert sollte proportionell der Frequenz am Eingang (Pin1) sein?
b) zur direkt proportionelle der Eingangsfrequenz(Pin1) analoge DC-Spannung am Pin4
??