Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Probleme mit AREF?
Nebukat2010
01.12.2013, 16:46
Hallo,
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Analog Spannung mit dem RP6 Control M256 Wifi messen möchte sind die Werte falsch. Wenn ich die Spannung am PIN Messe, ohne dass etwas dran angeschlossen ist, messe ich 5V. Der ADC liefert dann über den gesamten Bereich als Ergebnis immer 1023. Kann das an der AREF liegen?
Danke
Nebukat
Kann man ohne konkrete Infos nicht beantworten:
Wie hohe Spannung soll gemessen werden?
Wo angeschlossen?
Mit welchem Programm gemessen/ausgegeben?
Nebukat2010
01.12.2013, 17:18
Hi Dirk,
Es soll eine 0-5V Spannung gemessen werden. Aber ich messe (mit Multimeter) schon 5 V am PIN bevor ich etwas anschließe. Ich messe an den PINs ders ADC_IO1 1,3,5,7,9,11 und 13 jeweils 5V obwohl nichts angeschlossen ist.Der Jumper AREF ist nicht gesetzt.
Hi Nebukat,
es ist egal, was du an den ADC-Pins misst. Die Pins AREF bleibt offen.
Schreib ein Programm zur Ausgabe des analogen Werts, schließ eine externe Spannung 0..5V an den ADC-Pin an (Plus der Spannungsquelle an den ADC-Pin, GND der Spannungsquelle an GND der M256).
Die richtige Spannung sollte dann ausgegeben werden (wenn Programm und Anschluß ok sind).
Nebukat2010
01.12.2013, 17:44
Ok super danke klappt alles danke
Hallo,
das 5V an den Eingängen anliegt, liegt an den internen Pullup Widerständen. Die kann man deaktivieren - aber es stört normale Signale meist nicht wenn die aktiv
sind da sie recht hochohmig sind. Die Pullups verhindern, dass die Pins einfach zufällig als "Antennen" irgendwelche Störungen einfangen.
Und noch ein Hinweis für alle anderen die hier "Jumper" lesen und das falsch interpretieren könnten:
Die 2 polige AREF Stiftleiste ist kein Jumper!
Genausowenig wie viele andere Stiftleisten auf den RP6 Platinen keine Jumper Steckplätze sind. Also bitte nicht einfach irgendwo Jumper Brücken draufstecken,
sondern vorher in der Anleitung nachschauen wozu die Steckverbinder da sind.
Die AREF (Analog Reference) Stiftleiste ist dazu gedacht, dass man eine externe Referenzspannung für den ADC nutzen kann. Muss per Software natürlich richtig konfiguriert werden.
MfG,
SlyD
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.