Hallo!
Ich habe mal eine Frage zur Ladung eines Blei-Gel-Akkus.
Der Akku hat die Angaben 12V (=6Zellen) und 12AH.
Ich habe den Akku auf 10,8Volt entladen (in diverser Literatur fand ich eine Entladeschlussspannung von 1,8V/Zelle).
Anschließend habe ich den Akku auf 13,8Volt aufgeladen (Ladeschlussspannung 2,3V/Zelle).
Mein Ladegerät zeigt mir nach dem Ladevorgang an, dass es 3125mAH in den Akku geladen hat.
Heißt das nun, dass der Akku so gut wie keine Kapazität mehr hat? Das entspräche nämlich nur ungefähr 1/4 seiner eigentlichen Kapazität.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke
Ich habe mal eine Frage zur Ladung eines Blei-Gel-Akkus.
Der Akku hat die Angaben 12V (=6Zellen) und 12AH.
Ich habe den Akku auf 10,8Volt entladen (in diverser Literatur fand ich eine Entladeschlussspannung von 1,8V/Zelle).
Anschließend habe ich den Akku auf 13,8Volt aufgeladen (Ladeschlussspannung 2,3V/Zelle).
Mein Ladegerät zeigt mir nach dem Ladevorgang an, dass es 3125mAH in den Akku geladen hat.
Heißt das nun, dass der Akku so gut wie keine Kapazität mehr hat? Das entspräche nämlich nur ungefähr 1/4 seiner eigentlichen Kapazität.
Oder habe ich einen Denkfehler?