Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [ERLEDIGT] RN Universal Fehler im Manual?
Hallo alle zusammen,
im RN Universal Manual V1.3 Seite 11 ist im Bestückungsplan der weiße Streifen von C2 (SMD Kondensator) (Plus Pol) nach links gezeichnet, auf der Platine welche ich bei Robotikhardware erworben habe ist aber auf der linken Seite der Minus Pol anzulöten.
Sehe ich da etwas falsch?
Mit netten Grüßen,
Nik
HeXPloreR
28.12.2012, 22:02
Schau mal hier:
https://www.roboternetz.de/community/threads/57620-RN-AVR-Universal-Funk-V-1-3
Ist es das Board,welches Du meinst? Bitte sonst einen Link zum PDF Manual mit reinstellen (falls vorhanden), sonst findet man es so schlecht - wenn man nicht weiß von welchem Board du genau da redest.
Kann sein das dort ein Fehler drin ist - ist Dir vielleicht auch aufgefallen das in der Doku der Bestückungsplan von dem Foto weiter unten abweicht.
Vielleicht wird was im Link oben näher erklärt.
Sonst nimm den Schaltplan und Löte den C2 (ELKO) von VOUT des 3,3V Wandlers zu GND - Minus geht immer zu Richtung GND.
http://www.robotikhardware.de/download/RN_AVR_Universal.pdf
Viele Grüße
Hallo,
tut mir leid, war mein Fehler,
ich habe einen Spannungsregler einer andern Firma verwendet (statt LD1117) und bei dem sind die Kontakte anders belegt, ich dachte dies sei einheitlich.
Es stimmt so wie es ist. Danke für die Antwort.
Nik