21.07.2012, 15:39
Hallo zusammen,

ich habe mir folgende Schrittmotorensteuerung gekauft: http://de.nanotec.com/schrittmotor_steuerungen_smc11.html

Im Datenblatt, Link oben rechts, steht, dass ein Ladekondensator angeschlossen werden muss:

Achtung: An der Versorgungsspannung muss ein Ladekondensator von mind.4.700 μF (Z-K4700/50) vorgesehen werden, damit beim Bremsvorgang die zul. Spannung nicht überschritten wird. Die Verbindung zum Motor darf im laufenden
Betrieb nicht getrennt werden! Ein falscher Anschluß der Stromversorgung oder
des Motors kann die Steuerung zerstören!

Allerdings weiß ich nicht wie ich den Kondensator anschließen muss. Kann mir bitte jemand dazu einen Tipp geben?

Vielen Dank im Voraus.

Grüße

datatom

Kampi
21.07.2012, 16:20
Der Elko muss zwischen Vcc und GND vom Motor angeschlossen werden.

datatom
21.07.2012, 16:49
Das heißt, der Vcc-Draht des Ladekondensator muss das Vcc-Kabel zwischen Netzteil und Schrittmotorsteuerung berühren und der GND-Draht des Ladekondensators das GND-Kabel zwischen Netzteil und Schrittmotorsteuerung. Oder?

Besserwessi
21.07.2012, 20:47
Der Kondensator kommt relativ dicht an die Schrittmotorsteurung (VCC(für die Motoren) und GND an + und - des Elkos). Dabei sicher stellen, dass die Verbindung nicht versehentlich getrennt wird, also da besser keine Steckverbinder und auf gute Lötstellen achten.