Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Umpolung benötigt für 9V- Lego Eisenbahn mit RN - Control, klappt das?



tio
08.01.2012, 10:21
Hallo Zusammen,

ich müsste eine Schienen-Stromversorgung einer Lego Eisenbahn (9V) umpolen, um die Fahrtrichtung zu ändern. Das Ganze über das RN-Control Board.
Klappt das hiermit?: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505376-da-01-en-MOTORUMPOL_RELAIS_2W_MR20_3FF_DC12.pdf
Das ist ein Motorumpolungsrelais von Conrad. Genügt hier die Strom-/Spannungsversorgung des RN-Control, um das Relais zu betreiben? Oder kennt Ihr alternative Möglichkeiten?
Bin da noch nicht so ganz fit.

Schonmal vielen Dank im voraus! Und frohes neues Jahr!

Gruß, Tio

021aet04
08.01.2012, 12:50
Das würde funktionieren. Du musst allerdings das Relais mit einem Transistor/Fet schalten da die Spule (12V oder 24V je nach Typ) eine höhere Spannung als die Spannung des µCs (5V) hat. Du musst paralell zur Spule noch eine Diode einbauen da durch die Selbstinduktion eine Hochspannung entstehen würde die den Transistor/Fet im schlimmsten Fall zerstört.

Du kannst das aber auch mit 2 Relais machen oder mit einem Relais mit 2 Wechslerkontakten. Das muss kein eigenes Motorumpolrelais sein. Wie oft musst du die richtung umpolen? Vermutlich wird das nicht so einfach zu sagen sein. Ich würde dir raten das du eine normale H-Brücke mit Transistoren/Fets nimmst. Je nachdem wie stark die Motoren sind kannst du z.B. diesen (http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/TLE4202B_STS_B57928.html) nehmen. Dieser ist für 2A ausgelegt. So kannst du die Bahn, wenn du willst, vom RN-Control fernsteuern/automatisieren.

MfG Hannes

tio
08.01.2012, 20:18
Prima, danke !
Die Umpolungsfrequenz dürfte so ca. 5 / Std. sein ;-)
Wir müssen die Schienen umpolen, nicht direkt den Motor. Die Umpolung deswegen, weil wir eine Drehscheibe bauen. Wenn sich die Brücke der Scheibe um 180 Grad gedreht hat, müssen wir umpolen.

Grüße, Tio

021aet04
08.01.2012, 20:23
Und welche Last hast du ungefähr? Es wird vermutlich der von mir vorgeschlagene TLE4202 reichen. Es ist doch egal wie man was umschaltet (z.B. Motor oder Schiene mit Relais oder Halbleiter)

MfG Hannes