PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : EVG Testen



Dominik009
02.10.2011, 10:59
Hallo,
ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich hier ein EVG mit 2x24 dimmbar von Osram. Leider habe ich darauf keine Garantie. Habe die Fassungen angeschlossen und es tut sich nichts. Kann ich das EVG selbst testen und wie?

Habe ein Messgerät mit einem Messbereich bis 1000V.
220V liegt am EVG an, das habe ich schon getestet. Was sollte an den Fassungen anliegen und wo muss ich messen?
von einer Fassung zur anderen oder beie Anschlüsse an einer Fassung?

Gruß Dominik

PICture
02.10.2011, 15:19
... ein EVG mit 2x24 dimmbar von Osram. Leider habe ich darauf keine Garantie. Habe die Fassungen angeschlossen und es tut sich nichts. Kann ich das EVG selbst testen und wie?

Ich würde empfehlen zuerst ein bisschen lernen: http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t und danach konkrete Fragen stellen, weil ich meine Glaskugel leider bisher nicht gefunden habe. ;)

Ich befürchte eben, dasss wenn du sogar eine Garantie darauf hättest, würde es nix ändern.

Dominik009
03.10.2011, 13:54
Hi,
also es ist folgendes. Sobald ich das EVG anschalte macht es einen leinen Klack. Ich kan leider nicht beurteiel ob es die Röhren oder das EVG sind. Die Stuerspannung geht auf ca. 1V und fällt sofort zusammen. Wenn man sie beim einschalten mist. Beim ausschalten geht sie kurz auf um die 10V.

Alle Leitungen haben durchgang und sind meiner meinung nach richtig angeschlossen.

Ich habe den Eindruck das mein EVG in eine art Schutzmodus geht, sobald ich es einschalte.
Die Röhren haben aber durchgang, habe sie gemessen.

Gruß Dominik

PICture
03.10.2011, 17:03
Hallo!


Alle Leitungen haben durchgang und sind meiner meinung nach richtig angeschlossen.

Ich habe den Eindruck das mein EVG in eine art Schutzmodus geht, sobald ich es einschalte.

Und wie ist es tatsächlich (Skizze/Schaltplan), weil die zwei Sätze widersprüchlich sind ?

Übrigens, nach deinem o.g. Bericht würde ich den Test von EVG als positiv beurteilen.

Hast du in deiner bisher unbekannter Schaltung überhaupt einen Starter für die Röhren eingebaut (siehe Code) ?

Fürs Testen kannst du einen für 230 AC geeigneten Taster (als Starter) bis zum dauerhaften Aufleuchten der Röhre kurzschliessen und danach sofort loslassen.



.-----.
Netz <---| |----------------------------------------+
| | |
230V | EVG | |
| | .------------------------------. |
50Hz <---| |--------- ---+
'-----' | ) Leuchstoffröhre ( |
+--- ---+
| '------------------------------' |
| .-------. |
| | _/ | |
+-------------o/ o----------------+
'-------'
Starter

(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)

Dominik009
03.10.2011, 18:14
Hi,
erstmal vielen dank für deine Antwort.
Test prositiv? Dann müste das EVG ja heile sein. Die Verkabelung stimmt. Für mich schauts aber so aus, alsob das EVG in einen Schutzmodus geht, wegen den 10V.

STARTER ? ? ?
Ich dachte bei einem EVG ist der garnicht nötieg!?

Gruß Dominik

PICture
03.10.2011, 18:16
Leider ist er nötig, an was einige nicht denken. ;)

Dominik009
03.10.2011, 18:21
Hi,
also das ist mir absolut neu. Ich dachte bei normalen Vorschaltgeräten, ist ein starter Erforderlich. Bei EVGs sollte es doch ohne gehen. Ich habe die Röhren laut schaltplan angeschlossen.

Anbei ein Bild des aufgedruckten schaltplans:
http://hortev.files.wordpress.com/2011/08/evg_alt_vs_neu_schaltplan1.jpg

Das obere ist das EVG das ich besitze. Und so habe ich es angeschlossen. Ohne starter.

PICture
03.10.2011, 18:28
Na ja, dann müssten die Starter schon im deinem EVG drin sein. Das wusste ich vorher ohne dem Foto nicht. Es könnte also sein, dass die Röhren (wegen Leistung) für den EVG nicht geeignet sind bzw. er ist tatsächlich defekt. ;)

Dominik009
03.10.2011, 18:33
Hi,
jo das der Starter im EVG ist dachte ich mir schon. Also es sind 2 24W Röhren und ein EVG für 2x24W dimmbar von OSRAM.

Röhren haben durchgang, sind also ok.

Gruß Dominik

PICture
03.10.2011, 18:39
Sorry, aber ich bin kein EVG Experte, mein Latein ist am Ende und kann dir leider nicht weiterhelfen. :(

steep
04.10.2011, 00:07
versuche es mal mit diesem Anschlussplan und beachte die Anschlussnummern.

20193

Nähere Infos findest Du hier EVG für T5-Lampen (http://www.osram.de/osram_de/Professionals/EVG/pdf_EVG-Literatur/EVG_fuer_FL_und_CFL/T5Fibel.pdf), zbsb. Fertigungsprüfung 2flammiger Leuchten

021aet04
04.10.2011, 08:42
Der Anschluss passt.
Bei KVG (konventionelle Vorschaltgeräte) benötigt man einen Starter, damit der Hochspannungsimpuls für die Zündung erzeugt wird. Zuerst wird das Gas mit den Heizwendeln vorgeheizt (das rote Glühen vor dem Zünden)
Bei einem EVG (elektronisches Vorschaltgerät) benötigt man keinen Starter, das ist u.A. ein Vorteil von den EVGs. Diese erregen das Gas mittels Hochfrequenz. Deswegen starten diese extrem schnell.

Öffne einmal das EVG und kontrolliere einmal die Lötstellen. Ich habe schon einige EVGs gehabt bei denen eine Lötstelle aufgegangen ist (anderes Fabrikat). Diese sind (zumindest bei mir) leicht zu erkennen gewesen, da diese Stelle leicht schwarz war (durch den Funken). Die Stelle neu verlötet und es funktionierte wieder. Bei dir würde ich aber eher auf einenSchutzfunktione tippen bzw einen Fehler in der Strombegrenzung o.Ä.

MfG Hannes

PICture
04.10.2011, 09:34
Wichtig wäre auch zum Prüfen von EVG praktisch ausprobierte mit anderem ausprobiertem EVG Röhren verwenden. ;)

021aet04
04.10.2011, 10:00
Es gibt keine speziellen Röhren für EVG. Das sind normale Leuchtstoffröhren.

Das einzige warum eine Röhre nicht zünden kann (außer defekten EVG) sind eine defekte Heizwendel (die sind aber ok wie du schon geschrieben hast) oder verbrauchtes/ausgetretenes Gas).

MfG Hannes

Dominik009
04.10.2011, 17:46
Hallo,
vielen dank für die ganzen Hilfreichen Beiträge.
Also ich habe die verdratung überprüft. Die sollte ok sein. An der EVG Platine sind die Sichtbaren Lötaugen ok. An manchen stellen an der Unterseite des EVGs ist eine art Gummi. Da habe ich noch nicht getestet. Die Röhren funktionieren in einem anderen EVG und haben durchgang.

Was könnte es den für eine Schutzfunktion sein? Und welche Strombegrenzung.

Habe in der Anleitung (danke dafür) mal unter fertigungsprüfung geschaut.
Das kann doch nicht sein!?

Ich kann doch nicht die Phase auf den Eingang für Phase und auch auf den Nulleiter anschluss geben?!

Wird da nur eine Lampe angeschlossen? Weil die lampen haben ja pro Stk. 4 Anschlüsse und in der anleitung sind nur 4 Anschlüsse, beim Funktionstest.

Vieleicht kann das jemand erläutern.

Gruß Dominik

Und nochmal vielen dank für eure Mühe!!!

PICture
04.10.2011, 18:29
Das kann doch nicht sein!?

Im Schaltplan auf deinem Foto (so wie ich es verstehe) liegt die Spannung U-OUT = 430 V an Anschlüssen 21 und 22 (Heizwendel ?). :o

Übrigens, bei bisher mir bekannten EVG's, wo die Röhren ohne Starter gezündet wurden, waren die Heizwendel nur einseitig angeschlossen (ohne Stromduchfluss). ;)

Dominik009
04.10.2011, 19:05
Hallo,
also ganz habe ich es noch nicht verstanden. Habe mal schnell ne Zeichnung gemacht. Ist das so ok? Bzw. wie soll ich die 2te Röhre anschließen. Mir wiederstrebt es aber immernoch an der Erdung, Phase oder Nulleiter anzuschließen.20197

mycroc
04.10.2011, 19:43
@Dominik009
von Osram gibt es zwei Typen von Dimmbaren EVGs. 1-10V und Dali. Die 1 - 10V Variante verträgt laut Osram aber keine 10V!!!! (habe ich auch schon getestet). Wenn du die Leuchte (EVG + Leuchtmittel) in Betrieb nimmst ohne den 1-10V Eingang zu beschalten ist das EVG nach wenigen Minuten schrott! Du Solltest entweder ein Netzteil mit ca. 5V anschließen oder die beiden Kontakte kurzschließen! Die Leuchtmittel wie auf dem EVG abgedruckt anschließen und nicht anders! Wenn die Leuchtmittel dann kurz oder gar nicht starten ist das EVG Schrott. Wenn die Leuchtmittel nur ein paar Sekunden leuchten sind die Leuchtmittel (oder eines von beiden schrott).
@PICture
Wenn du von einer Materie keine ahnung hast (sorry) halt die Fresse! Es gibt bei EVGs keine Starter auch keine die im EVG eingabaut sind!!

Dominik009
04.10.2011, 19:48
Hi,
also ist bei mir anscheinend das EVG schrott. Naja, ich habe es auch so verstanden, dass man wenn man den 1-10V ausgang nicht beschaltet, das EVG immer auf 100% läuft und wen man ihn Kurzschließt (habe ich noch nicht gemacht) das EVG auf ca. 3% Leuchtkraft geht.

Gruß Dominik