Bomberpilot
09.02.2011, 18:22
Hallo Forum,
hab ein kleines Problem mit ner Rechnenaufgabe, bzw wollte mal bestätigung ob mein Rechenweg stimmt...
An eine 40m lange Kupferleitung, Querschnitt 1,5mm² ist ein Heizwiderstand mit Aufschrift 220V/10A angeschlossen. Am Anfang der Leitung beträgt die Spannung 230V
a) R.Heizwiderstand und R.Leitung
b) Spannungsabfall in Volt und in %
Bei a) komme ich auf R.Heiz = 22Ohm und R-Leitung=0,476Ohm
Bei b) bin ich mir nicht sicher was genau gefagt ist ? Für Rges oder für Leiter und Heiz einzeln?
Gruß Basti
hab ein kleines Problem mit ner Rechnenaufgabe, bzw wollte mal bestätigung ob mein Rechenweg stimmt...
An eine 40m lange Kupferleitung, Querschnitt 1,5mm² ist ein Heizwiderstand mit Aufschrift 220V/10A angeschlossen. Am Anfang der Leitung beträgt die Spannung 230V
a) R.Heizwiderstand und R.Leitung
b) Spannungsabfall in Volt und in %
Bei a) komme ich auf R.Heiz = 22Ohm und R-Leitung=0,476Ohm
Bei b) bin ich mir nicht sicher was genau gefagt ist ? Für Rges oder für Leiter und Heiz einzeln?
Gruß Basti