PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Temperatursensor



01.01.2010, 20:13
Hi Profis

Ich suche einen Temperatursensor der mir einen anlalogwert von 0-10 volt
bei 0-100C ausgibt.
Ich habe leider nur welche gefunden der 10mV/K auflösung hat ich brauche aber 100mV/K

mit freundlichen Grüße

Fabio

021aet04
02.01.2010, 00:06
Es gibt eigene Messumformer für solche Dinge. Z.B. den https://www.distrelec.at/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-79803/and/productNr/is/242000/and/id/is/01/and/series/is/1.html Wenn der Link nicht funktioniert Art. Nr 242000 bei Distrelec.
Oder einen µC nehmen, den Temp. Wert mit einem AD einlesen (oder einen Tempsensor mit z.B. I2C Schnittstellev verwenden) und mittels PWM einen Transistor/Fet ansteuern und anschließend einen Tiefpass, damit das Signal Analog ist (wenn nötig).

Mehr Details wären auch nicht schlecht. Was wird eigentlich gemessen? Luft, Flüssigkeiten,... Wie warm ist die Umgebung (für µC geeignet)? Diese Liste könnte man noch weiter führen.

MfG Hannes

TomEdl
02.01.2010, 00:31
Es gibt eigene Messumformer für solche Dinge. Z.B. den https://www.distrelec.at/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-79803/and/productNr/is/242000/and/id/is/01/and/series/is/1.html Wenn der Link nicht funktioniert Art. Nr 242000 bei Distrelec.
Oder einen µC nehmen, den Temp. Wert mit einem AD einlesen (oder einen Tempsensor mit z.B. I2C Schnittstellev verwenden) und mittels PWM einen Transistor/Fet ansteuern und anschließend einen Tiefpass, damit das Signal Analog ist (wenn nötig).

Das wäre aber dann doch ein wenig übertrieben. Ich würd sagen: Operationsverstärker und ein wenig Hühnerfutter - und gut ist.

Grüße
Thomas

021aet04
02.01.2010, 00:53
Er hat aber auch nicht gesagt ob bzw. welchen Temp. Sensor er in die engere Auswahl genommen hat. Es gibt Sensoren, bei denen man noch die Messwerte anpassen muss (keine Lineare Kennlinie). Sollten noch weitere Sensoren angeschlossen werden,....

Es sind so viele Fragen noch offen, dass man nicht sagen kann, was er genau braucht.

MfG Hannes

TomEdl
02.01.2010, 00:56
Ich ging von dem von ihm genannten Sensor mit 10mV/K aus.

Grüße
Thomas

02.01.2010, 17:28
Hi

Ich möchte eine Temperatur von 20 - 30 C messen
Als Sensor wollte ich eine LM35 verwenden der hat aber eben nur eine steigerung von 100 mV bei meinen 10 K unterschied.
Die auswärtung erfolgt über einen 0-10 Volt eingang an einer SPS
und da sind mir die 100mV unterschied zu wenig.

Grüße Fabio

TomEdl
02.01.2010, 17:30
Wie gesagt, einfach einen Operationsverstärker verwenden.

Grüße
Thomas

021aet04
02.01.2010, 22:13
Wie TomEdl geschrieben hat ist dass das einfachste.

MfG Hannes