PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ADC 8 Bit Auflösung verbessern/ tricksen?



ionathan
27.07.2009, 21:55
Hallo ich möchte die Ausgangsspannug (0...5V) meiner Präzisionsmesstreifen Waage mit 2000Kg im C Control Station I Advanced 2.0 auf ca. 1 Kilo genau haben.

Doch 2000Kg /255 Bit = rund 8Kg/bit ist zu ungenau!!!
(Soll ständig mit einem berechneten SOLL-Wert verglichen werden. Und nimmt wärend der Wägung von Null in den Bereich 300kg- 1400kg zu)

Wie kann ich
Durch z.b durch eine Spannungsteiler-Vorschaltung diesen Wert genauer machen?
Oder Ausnutzen der anderen AD eingänge?



vielen Dank
ionathan

Thomas$
27.07.2009, 22:56
messbereich umschalten? erst grob bereich automatisch erkennen und dann umschalten

solidus
27.07.2009, 23:13
spannungs-Frequenzwandlung
der Frequenzmessbereich geht bis 3000

ionathan
28.07.2009, 08:51
Ah verstehe mit Sannungs-Frequenswandlung über den FREQ1 und FREQ2?
Die können Ereignisse zählen also Signal ein und aus / sekunde
und schreiben es dann in eine Variable die bis sogar! 32767 zählen kann (also 32767Hz)
Doch sie bekommen von mir ja eine Gleichspannung...](*,)

Womit welcher "Vorschaltung" kann ich eine Spannung in eine Frequenz umwandeln????


vielen dank
ionathan

Besserwessi
28.07.2009, 17:20
Man könnte auch einen Externen AD Wandler nehmen oder gleich einen µC mit 12 Bit AD.

Thomas$
28.07.2009, 19:59
jedes umwandeln bringt ungenauigkeit rein. deswegen würd ich es wie bei einem digtalvoltmeter mit autorange machen. damit hätte man in niedrigen bereich eine hohe auflösung und im größeren bereich weniger auflösung. (erst grob messen dann einschätzen großen oder kleinen messbereich und dann ihn wählen ( spannungsteiler oder verstärkung ändern) ) ansonsten wäre der vorschlag besserwessi zu beachten.

Suggarman
29.07.2009, 09:34
Ich würde einen I2C-AD-Wandler verwenden.
12 bis 16 bit sind damit problemlos möglich.

mfg

Stefan

ionathan
30.07.2009, 16:37
Ja aber ein (externer I2C) AD Wandler,
wo soll ich den dann in das c-control reinstecken
der digitalport hat nur 2^1
8 Eingänge parallel geschaltet auch nur 2^8
Die Sache mit dem externen A/D wandler funktioniert also nicht oder!?

AD Wandler I2C
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&object_guid=E0F97B3B5FF4615AE10000000A010220&master_guid=&master_desc=&master_group=&p_load_area=0204289&master_typ=&master_first_row=&master_last_row=&max_tab_items=10&no_brotkrumennavi=1&cachedetail=

Spannungs Frequenz-Wandler
http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.de&fh_session=/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE3MTY3OTM4Nzg=?&fh_pic_url=//media.conrad.de&layout=b2c&finder=&fh_params=fh_search%3Dui-f%2Bwandler%26fh_secondid%3Db2c740589%26fh_lister_ pos%3D8%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_de_b2c %252fde_DE%252f%2524s%253dui%255cu002df%255cu0020w andler%26fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_refview%3Dsearch


Oder sollte ich ich den C-Control internen I2C controller damit ansteuern?

Besserwessi
30.07.2009, 17:46
Die AD wandler die hier in Frage kommen habe in der Regel ein I2C oder SPI interface. Da braicht man 2 oder 3 Leitungen, bzw. wenn schon vorhanden den I2C bus.

Suggarman
31.07.2009, 13:25
Der I2C-Bus ist auf den Anschlüssen 4-7 inkl. Versorgungsspannung verfügbar. Ich selber nutze einen Max127. Der ist aber recht schwer zu bekommen. Über "I2C adc" findest du z.B. im großen Auktionshaus einen Anbieter aus den USA, der ein kleines Breakoutboard eines anderen Bausteins anbietet.

mfg

Stefan

Besserwessi
31.07.2009, 18:02
Eine besser erhältliche Wahl wäre z.B. der ADS7822. Selbst ein LTC2440 hätte noch was für sich, denn man könnte vermutlich den Verstärker sparen. Viele der Chips sind aber nur als SMD verfügbar.