Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Mess-shunt woher? Oder Selbstbau?
Moin, moin
ich habe folgendes Problem:
Für eine automtische Abschaltung eines Generators, brauche ich einen Messshunt mit 100 A belastbarkeit. Woher bekomme ich soetwas günstig oder kann man sich das auch selber bauen? Eine Drehbank und Fräse hätte ich da. 8-[
Könnte man das vielleicht auch so machen wie die Zangenmessgeräte mit Indukativität? Das wäre die optimale Lösung
Hallo,
was willst du da ohne Sachkenntnis herumfuhrwerken? Deine Frage hat deinen Kenntnistand ausreichend dokumentiert. Beauftrage einen Fachbetrieb.
Das gibts doch alles fertig zu kaufen. Was du genau brauchst, kann man mangels Beschreibung nicht sagen. Aber Sicherungsautomaten werden bereits industriell hergestellt.
grüsse,
Hannes
"Woher bekomme ich soetwas günstig" war die frage vohopri
wenn man dir bei der suche mit helfen soll gib bitte die spannung an.
ansonsten nimm einen draht mit bestimmten widerstand und mis die darüber abfallende spannung und rechne daraus die stromstärke aus.
Wenns um Wechselspannung geht: Draht um die Versorgungsleitung wickeln (=Spule), und die induzierte Spannung messen. Die ist proportional zum Strom.
021aet04
01.06.2009, 10:12
Draht um die Versorgungsleitung wickeln (=Spule), und die induzierte Spannung messen.
Das funktioniert so nicht!!! Du musstden Draht entlang der Versorgungsleitung anbringen oder man nimmt zB einen Ferritkern. wickelt einen Draht darum. Die Versorgungsleitung steckst du ebenfalls durch den Ring. Dass gibt es auch industriell gefertigt. Bei Distrelec gibt es für Platinenmontage: https://www.distrelec.at/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/35642/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
oder den
https://www.distrelec.at/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/35715/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
ach so ja hatte ich vergessen zu sagen, es handelt sich um 12V Gleichspannung.+
Bei dem Aggregat handelt es sich um ein Diesel, der unsere Fliegerhütte mit Strom versorgt. Der liefert auch 230 V Wechsel, da möchte ich allerdings nicht rangehen wegen der Spannung und so.
12V mit 100A? Interessant... Ich sag dir aber, dass das genauso gefährlich ist, wie 230V. Bei 100A brennt schonmal ein Schraubenzieher oder ein Finger in nullkommanix durch...
Oder meinst jetzt die Starterbatterie mit 12V? Da würden die 100A auch hinkommen. Aber das ist nicht der Stromausgang für die Verbraucher.
021aet04
01.06.2009, 11:42
Es funktionieren beide Stromwandler, die ich gepostet habe. Der 2. benötigt jedoch noch eine Referenzspannung. Der erste erzeugt die Referenz intern
ja ich weiss vielleicht ist das ein bisschen überdimensioniert, aber ich bin jemand der nach dem alten russischen Prinzip arbeitet und ich ehrlich gesagt nicht weiss, wieviel der wirklich macht. das agregat hat eine Ausgangsleistung von 4,2 KW.
Die beiden Stromwandler sind interessant, die kann ich ohne weiteres an nen Atmega anschließen, oder?
021aet04
01.06.2009, 13:20
Das "Aggregat" ist vermutlich ein Notstromaggregat. Die 4,2kW sind bei 12V und warum musst du den Strom messen? Willst du das Aggregat irgenwie steuern?
ja hatte ich das nicht gesagt? also hier erklärung:
Bei uns im Verein steht ein Aggregat und versogt unsere Hütt mit Strom. Nun haben wir einige spezialisten, die machen den agregat einfach an und gehn dann raus und der agregat läuft und läuft... naja und irgendwann is dann sprit alle, wofür? Also wurde ich gefargt, ob ich nicht eine schaltung bauen könnte, die das verhindert. ich möchte jtzt den Strom messen, der verbraucht wird.Da hab ich gedacht, das wenn der Agregat 5 Minuten nicht unter last läuft, das der dann einfach aus geht. Nur brauche ich eine geeignete Messmethode.Also entweder Shunt oder Induktion. Mir gefällt Induktion besser, da es wesentlich sicherer ist als Shunt.
P.S. ich hab auch einen Runden Ferritkern hier rumliegen
021aet04
01.06.2009, 15:16
Welche Spannungen leifert das Aggregat? Liefert es nur 230V oder 12V? Es müsste auch etwas in der Anleitung oder am Typenschild des Generators stehen. Der Strom sollte auch darauf stehen.
Induktion direkt messen wird bei Gleichstrom etwas schwieriger, denn man kann ja nur die Änderung der Stromstärke messen.
Bei Gleichstrom kannst du dir den Hall-Effekt (http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/109965.html) zunutze machen.
Leichter wäre aber ein anderer Aufbau: Du wickelst dein Kabel um ein Metallkern, was als Elektromagnet wirkt. Neben dem Eisenkern befestigst du ein anderes Stück Eisen, dass mit einer kleinen Feder (oder sonstwie) von deinem Metallkern weggezeogen wird. Wenn Strom fleißt, wird das Metallstück angezogen, und es besteht Kontakt zwischen den beiden, wenn nicht, dann besteht kein Kontakt...
Wenn du differenzierter messen willst, kannst du auch messen, wie stark das Eisenstück angezogen wird (ist in deinem Fall aber wohl eher nicht nötig).
Alternativ könnte man auch ein Schild an die Tür hängen, auf dem steht, dass der letzte den Generator ausschaltet =)
Gruß, Yaro
021aet04
01.06.2009, 15:27
Die Stromwandler (Link oben) arbeiten auch mit Gleichspannung (Halleffekt). Aber ohne das man genau weiß wie hoch der Strom ist kann man keinen Stromwandler oder Shunt auswählen. Bei Distrelec gibt es auch welche die für z.B. 25A ausgelegt sind
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.