Moin,moin,

ich würde gerne den Atmega8 über den MAX232N von TI an einen 25 pol. seriellen Stecker (nicht die Stiftbuchse vom PC) anschließen.

Ich habe nach einigem Lesen, den angehängten Schaltplan fertig gestellt. Da ich aber noch nicht so fit in diesen Sachen bin, wollte ich vorsichtshalber mal nachhören, ob der Plan soweit stimmt.

Gruß
Demian

lokirobotics
16.03.2009, 01:05
Es sind noch ein paar Sachen zu ändern.

1. Der Controller braucht noch Anschluss an 5V
2. Pin 2 vom ATM muss an Pin 14 vom MAX
3. Pin 2 vom Stecker muss an Pin 12 vom MAX
4. Pin 3 vom Stecker muss an Pin 13 vom MAX

Mfg

Demian
16.03.2009, 01:51
das mit den 5 Volt hab ich voll übersehen. Bin wohl schon zu lange wach. :-k Ist korrigiert. Schaltplan ist noch ein bisschen erweitert.

Wegen den andern 3 Punkten hab ich mich am AVR Buch von Roland Walter orientiert. Da ist bei dem Experiemtierboard auch Pin 2 des ATM an PIN 12 des MAX232A und Pin 3 an Pin 11???

Die Belegungen des MAX232A und MAX232N sind soweit identisch.

lokirobotics
16.03.2009, 11:12
Ich sollte so spät keine Antworten mehr schreiben.
Du hast natürlich recht, ICH hab mich verguckt.
Alles i.O.

Demian
16.03.2009, 11:36
Dann bin ich ja beruhigt. Werde dann heut abend mal anfangen zu brutzeln. Hoffentlich geht dann alles so, wie ich es mir vorstelle. [-o<

Danke fürs drübergucken.

Gruß
Demian

lokirobotics
16.03.2009, 13:47
np, ich staune grad, dass meine MAX-Schaltungen immer gefunzt haben, nachdem, was ich dir erst geraten hab XD.

Grüße
loki