PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kapazitiven Sensor Taster an digi. Relais-Karten-Eingang?!



ma_sch
16.02.2009, 02:45
Hallo!

Ich habe mir einen kapazitiven Näherungstaster MT0.1P-NR von Edisen bei
Conrad (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700385) bestellt. Diesen
möchte ich an den digitalen Eingang einer USB-Relais-Karte (Velleman
K8055) anschließen.Leider haben ich noch Probleme mit einer
funktionierenden Verkabelung.

Ein zum Sensor-Taster gehöriges Anschlussbeispiel habe ich in den Anhang
gestellt. Sensor-Anschlüsse: +U b, N-Out und GND.

Kann mir jemand einen Schaltplan beschreiben?

Vielen Dank!

Hubert.G
16.02.2009, 13:12
Auf +Ub 5V
N-Out auf einen digitalen Eingang und 4k7 nach +5V
GND mit GND verbinden.

ma_sch
16.02.2009, 13:36
Hey danke für die Antwort!

Ich hatte den PullUp-Widerstand vergessen.

Würde der Taster auch noch bei 3V Versorgung funktionieren?!
Ich weiß im Datenblatt stehen 4.5V min,aber....
Welchen Widerstand sollte ich dann verbauen?

Hubert.G
16.02.2009, 14:18
Ob es mit 3V noch funktioniert musst du probieren, es könnte sein das der FET nicht mehr richtig schaltet.
Ein Vorwiderstand sollte da nicht mehr notwendig sein. Zur Vorsicht kannst du einen 100Ohm verwenden.

ma_sch
16.02.2009, 16:24
Irgendwie möchte es nicht funktionieren. :(

Das Minus-Kabel sitzt am Minus der Versorgung, das Plus-Kabel am Plus der Versorgung und das OUT am digitalen Eingang des Boards. Der Widerstand sitzt den Plus-Kabeln.

Wenn ich nun die Spannung messe:

Ohne Taster-Berührung liegt bei 6V-Versorgung am OUT-Kabel eine Spannung von ca. 1,6V an. Wenn ich den Taster nun berühre steigt die Spannung auf 5,XV.

Was mache ich falsch?

ma_sch
16.02.2009, 16:51
Ich habe an einem anderen Eingang einen mechanischen Taster verbaut.
Dieser funktioniert und zieht das bei getrenntem Taster am Eingang
anliegende HIGH bei Schließung auf das Null vom GND.

Genau so soll der Näherungs-Sensor auch funktionieren, bekomm es nur
irgendwie nicht auf die Reihe.

Hubert.G
16.02.2009, 19:24
Hast du auch sicher einen Taster mit N-Out, so wie du es beschreibst könnte es ein P-Out sein.
Nur die Spannung anlegen und am Out-Kabel messen.

ma_sch
16.02.2009, 19:50
Wenn ich die Versorgung (+Ub 5V,Minus) und das OUT-Kabel an den Eingang schalte, liegt am OUT-Kabel eine Spannung von 1,67V an. Diese erhöht sich auf 5,XV bei Berührung des Tasters. Wenn ich das OUT-Kabel nicht schalte lag eine Spannung von 0,14V an. Diese ist für mich unerklärlich kurzzeitig auf 5V angestiegen und dann wieder gefallen.

Das N-Out habe ich aus dem Anschlussbeispiel.In der Artikelbeschreibung steht: "P-MOS-open-drain, Taster". Also P-Out?

Kann ich den Taster trotzdem verwenden?!

Hubert.G
16.02.2009, 21:49
Wenn du bei berühren des Taster 5V am Out-Kabel hast, dann wird es ein P-Out sein.
Das Problem wird sein, das in deinem K8055 die Eingänge über 20k an +5V liegen. Du kannst versuchen den Eingang mit einem 4k7 auf GND zu ziehen. Dann schaltest du mit dem Taster wieder auf high.

ma_sch
17.02.2009, 01:58
Den 4k7-Widerstand müsste ich dann vor das Relais auf dem Board schalten, oder?

Könnte ich diesen Taster hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700344 direkt an das Board anschließen?
In der Artikelbeschreibung ist dieser als "N-MOS-open-drain" erklärt.
N-MOS = N-OUT ?! Würde dieser den digitalen Eingang meines Boards auf GND/0-Niveau herunterziehen?

Hubert.G
17.02.2009, 12:11
Ich wusste nicht das du ein Relais schalten willst, du hattest zuerst was von dem k8055 geschrieben.
Den Taster mit N-Out kannst du direkt an einen digitalen Eingang des Board anschließen, er würde den Eingang auf GND ziehen.

ma_sch
18.02.2009, 11:07
Hallo,

vielen Dank für die Antworten.

Ich habe mir den selben Näherungsschalter als N-MOS-open-drain - Taster
bestellt und siehe da, es funktioniert! Der Taster zieht selbst bei
einer Versorgungsspannung von 3V den digitalen Eingang des Boards auf
GND-Niveau.

Danke für Eure Hilfe.

Thread kann geschlossen werden.