14.02.2009, 11:32
Ich habe einen Ringkerntrafo RK 120/30 von Reichelt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C55;GROUPID=3321;ARTICLE=152 65;START=0;SORT=user;OFFSET=1000
Dieser Ringkerntrafo hat 4 Wicklungen 2 Primär und 2 Sekundär.
Er liefert sekundär 30 V.
Aber bei den Primärwicklungen ist angegeben 115V und 0,6A
Primär: blue - white
violet - brown
Sekundär: black - red
orange - grey

So nun dachte ich mir ich verbinde white und brown und hänge an blue violet meine 230 V Schuko-Steckdose.
Was passierte? Mein Trafo erwärmte sich?
Habe ich die falschen Zusammengeschlossen? Wie ist der Trafo den gewickelt?
Kann mir jemand meinen Fehler erklären und vielleicht für welchen Einsatzzweck dieser Trafo gebaut wurde bzw. wie man ihn korrekt verwenden würde?

Hubert.G
14.02.2009, 12:46
Wahrscheinlich hast du die falschen zwei zusammengeschaltet. Probiere mal white und violet zusammen.
Primär sind das zwei voneinander unabhängige Wicklungen. Wenn du sie falsch, gegensinnig, zusammenschaltest heben sich die induktivitäten der beiden Wicklungen auf und du hast nur den ohmschen Widerstand der Wicklungen.