Servus ich habe ein Problem und zwar habe ich hier einen Schaltschrank in dem eine Siemens Logo eingebaut ist mit welcher ich einen Druck messen soll.

Drucksensor ist einer von 0-10V. Nun ist das Problem dass der Druck so klein ist dass ich es mit der Logo die einen 10Bit analog digital Wandler hat nicht richtig verarbeiten kann.

Frage wie löse ich dieses Problem? Kann ich da irgendwie extern nen Wandler rein bauen von welchem ich die Signale dann an die Logo weiter schicke?
Gibt es da womöglich sogar einen für leichte Montage auf ner Hutschiene?

Danke schon mal für euere Hilfe

PICture
02.02.2009, 21:47
Hallo xbgamer!

Du brauchst nur den Sensor auf den ADC anpassen. Das könnte man entweder durch anderen Sensor oder Verstärkung der Spannung aus dem Sensor lösen. Anderer DAC wird praktisch nichts bringen.

MfG

Hubert.G
02.02.2009, 21:47
Die einzig vernünftige Lösung ist den Drucksensor tauschen. Du wirst auch mit verstärken kein vernünftiges Meßergebnis erhalten. Der Meßfehler wird zu groß, es sein denn dein Drucksensor hat einen Meßfehler von 0,01%, das ist allerdings äußerst unrealistisch.

Vitis
02.02.2009, 22:21
man nehme nen Operationsverstärker ...

im Prinzip kannste einfach nen Verstärker vorschalten.
Es gibt da Leergehäuse für Hutschienen und da packste
ne kleine Punktrasterplatine mit OpAmp rein und gut ist.

xbgamer
03.02.2009, 06:38
also ich habe den hier:
http://www.omega.de/produkt/d2/paprs33.html

PAA35X-V-3

Hubert.G
03.02.2009, 10:00
Du kannst doch bei diesem Sensor den Druckbereich anpassen.

xbgamer
03.02.2009, 14:27
ja kann ich hab aber kein kabel und er ist schon auf 0-100mbar eingestellt. somit ist die auflösung einfach kacke weil ich bis auf 0,01mbar genau messen muss

Hubert.G
03.02.2009, 16:15
Das ist aber in jedem Fall unmöglich. Selbst wenn die 0 -100mbar 0-10V ergeben würden wäre die Auflösung nur 0,1mbar und das ohne Berücksichtigung von Toleranz und sonstige Meßfehler.

xbgamer
03.02.2009, 16:46
und wie krieg ich dass dann hin? muss doch irgendwie funktionieren.

Hubert.G
03.02.2009, 17:10
Mit einem 10bit ADC gehen max. 0,1mbar Auflösung.
10 bit ergeben 1024 Stufen, du kannst daher die 100mbar nur in 1024 Teile aufteilen.
Änder würde es sich nur wenn du den Meßbereich auf 0-10mbar einschränken könntest.

fhartz
03.02.2009, 19:48
Moin,Du kannst Dir ein RS 485 Interface besorgen,dann kannst du den Sensor selbst programmieren.
Ich würde Dir den Sensor ansonsten auf deinen Bereich einstellen,Rückporto beilegen.
In welchem Bereich arbeitest Du denn jetzt ?

xbgamer
03.02.2009, 20:47
Moin,Du kannst Dir ein RS 485 Interface besorgen,dann kannst du den Sensor selbst programmieren.
Ich würde Dir den Sensor ansonsten auf deinen Bereich einstellen,Rückporto beilegen.
In welchem Bereich arbeitest Du denn jetzt ?


servus also du hast ihn mir ja auf 0-100mbar programmiert. nun wenn ich ihn von 0-10mbar programmiere sollte es ja funktionieren und ich könnte auf 0,01mbar genau messen oder?

Hubert.G
03.02.2009, 21:04
Wenn du ihn auf 0-10mbar programmieren kannst sollte es passen, Toleranz und Meßfehler sind allerdings nicht berücksichtigt.