PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : [ERLEDIGT] AD-Wandler mit Mega8 geht nicht - Hilfe!!



Scooby_doo123
01.11.2004, 14:16
Hallo Leute,

habe schon alles versucht, aber kriege 10bit-ADC nicht hin.
Möchte folgendes: AD-Wandler 10bit, von ADC0, ständig laufend, Wert soll in Variable abgelegt werden.

Kann mir jemand den Code dafür helfen, einschließlich Initialisierung?
Es geht nur mit 8bit, aber das ist mir zu ungenau.

Danke, Andreas

x-ryder
01.11.2004, 14:23
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 7372800

Config Adc = Single , Prescaler = Auto

Start Adc

Dim W As Word

Do
W = Getadc(0)
Print "Value = " ; W
Loop
End

Hier biddesehr!

ich nehme an das du statt word nen byte dimmst dann bekommt man nur 8bit.

Martin

02.11.2004, 10:44
Vielen Dank,

hat auf Anhieb funktioniert!
Andreas