habe ein typisches anfängerproblem
wollte für die Motoransteuerung bei meinem RN-Control Board die Ports Konfigurieren. PORTB.1 und PORTB.2 gehen auch problemlos. PORTC.7 kann ich auch noch als output konfigurieren. gebe ich aber ein:
CONFIG PORTC.8 = Output
dann kommt jedoch eine Fehlermeldung in der steht:
Error:12 Line 10: Unknown CONFIG parameter [PORTC.8]
was mache ich falsch?
danke für alle antworten
Hallo,
hast du mal nachgeschaut ob dies µC überhaupt Portc.8 gibt?
welchen µC nimmst du ??
Hallo,
hast du mal nachgeschaut ob dies µC überhaupt Portc.8 gibt?
denn bei diesem RN Control gibt es Portc.8 nicht
florian1991
09.12.2008, 22:41
ich habe ein rn-control board mit atmega 32. nach pdf welches beilag, sollte sich auf PORTC:
Pin 7 PC6 / TOSC1 / wird vom Motortreiber für Motor 1 Kanal 1 genutzt
Pin 8 PC7 / TOSC2 / wird vom Motortreiber für Motor 1 Kanal 2 genutzt
dann sollte ja portc.8 vorhanden sein...
florian1991
09.12.2008, 22:47
wenns portc.8 nicht gibt, warum steht dann in der Dokumentation, dass ich den Motor über Portc7 und Portc8 ansteuern muss ? :(
das ist der Pin 7 und Pin8 am Atmega aber im Programm ist es PC.6 und PC.7 wie du es auch da oben beschrieben hast.
http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf
Habe gerade in der Doku geschaut Seite 26 Motordrehrichtung Links steht genau beschrieben(mit Beispiel)
da funktioniert das auch ;-)
florian1991
09.12.2008, 23:11
alles so gemacht, nun funktionierts auch =) danke vielmals, immer wieder schön so erfolgserlebnisse =)
bitte kein Problem, viel Spaß beim weiteren Testen