the_Ghost666
10.11.2008, 23:40
Moin zusammen,
ich bau gerade eine Sensorschaltung, in der ein analoger Messverstärker mit +/-5V versorgt wird, am Ausgang liegt ein Signal zwischen 0 und 2,5V, und der OP kann bis +/-4V aussteuern. Ich möchte das nun an einen AD-Wandler hängen, der mit Masse und 5V versorgt wird, Referenz soll bei 2,5V liegen.
Der OP ist dabei ein Differenzverstärker, der aus 2 Signalen die Differenz bildet, verstärkt und um 1,25V anhebt. Nun kann es sein, dass der Sensor, bei besonders starken Lichteinfall eine größere Spannung als 2,5V ausgibt, was kein Problem ist, aber auch eine negative Spannung erzeugen kann, da der ja bis -4V aussteuern könnte.
Wie schütze ich den AD-Wandler am besten gegen diese negative Spannung, da er maximal 0,3V unter GND verträgt? Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass das normale Verhalten möglichst wenig beeinflusst wird, da ich mit 16bit wandel.
Besten Dank für Tipps
P.S. Mir würde eine Diode in Sperrichtung zwischen Ausgang und Masse einfallen
ich bau gerade eine Sensorschaltung, in der ein analoger Messverstärker mit +/-5V versorgt wird, am Ausgang liegt ein Signal zwischen 0 und 2,5V, und der OP kann bis +/-4V aussteuern. Ich möchte das nun an einen AD-Wandler hängen, der mit Masse und 5V versorgt wird, Referenz soll bei 2,5V liegen.
Der OP ist dabei ein Differenzverstärker, der aus 2 Signalen die Differenz bildet, verstärkt und um 1,25V anhebt. Nun kann es sein, dass der Sensor, bei besonders starken Lichteinfall eine größere Spannung als 2,5V ausgibt, was kein Problem ist, aber auch eine negative Spannung erzeugen kann, da der ja bis -4V aussteuern könnte.
Wie schütze ich den AD-Wandler am besten gegen diese negative Spannung, da er maximal 0,3V unter GND verträgt? Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass das normale Verhalten möglichst wenig beeinflusst wird, da ich mit 16bit wandel.
Besten Dank für Tipps
P.S. Mir würde eine Diode in Sperrichtung zwischen Ausgang und Masse einfallen