PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Temperaturmessung, Schaltung für NTC



Bastih84
19.09.2008, 19:39
Ich habe da mal eine Frage, habe zwar Kenntnisse über µC und Elektrotechnik aus meinem Studium, allerdings ist mir die Praxis in solchen Sachen nicht so geläufig.

Ich habe vor mit einem ATMega32 und einem NTC Temperaturen zu messen. Jetzt meine Frage, wie bekomme ich die nicht-lineare Kennlinie in den Griff? Spannungsmessung mittels Messbrücke würde ich bei liniearer Kennlinie anwenden, aber hier fehlt mir die passende Idee.

Vielleicht kann mir jemand einen Schaltungsvorschlag machen?

Wenn ich das richtig sehe, müsste ich die Schaltung so Dimensionieren, dass ich 0-5V (je nach Temperatur) an den ADU des ATMEGAs anlege, richtig?

Danke schonmal

http://mitglied.lycos.de/munga/TEMP/Temp.jpg

Hubert.G
20.09.2008, 10:19
Das einfachste wird sein wenn du die Linearisierung über die SW durchführst. Die Korrekturwerte entnimmst du dem Diagramm oder ermittelst die empirisch.

geronet
20.09.2008, 13:56
Entweder Formel suchen (und finden) oder Tabellenwerte rausschreiben und im Flash ablegen (schneller).
Die Formeln gibts bei Wikipedia oder entsp. Suchmaschinen.
Kannst auch die Formel nehmen und damit Tabellenwerte rausrechnen.

Wetten daß das Buderus-Fühler für die Ecomatik sind ^^

Grüsse, Stefan

oberallgeier
20.09.2008, 14:43
... wie bekomme ich die nicht-lineare Kennlinie in den Griff ...Ich bin in solchen Fällen total faul und benütze die Trendlinienfunktion in einem bekannten Tabellenkalkulationsprogramm. Dort kann ich die Regressionskurve gleich mit der Messwertlinie (https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=384168#384168) vergleichen und mir die Formel für die Trendlinie anzeigen lassen. Aus dieser Formel leite ich mir dann eine gangbare Berechnung der Anpassung her, wobei ich meist ziemlichen Wert auf Rechenzeit lege. Die Anpassung wird im vorgestellten Diagramm (https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=384168#384168) getestet und evtl. nachgebessert. Und Du siehst ja selbst: die schrecklich anzusehende Regressionsformel lässt sich aus:
38512 / xhoch1,079 annähern durch die im Diagramm vorgestellte, wesentlich einfachere Rechnung
25600 / x.

Viel Erfolg

Bastih84
20.09.2008, 17:45
Danke für eure Tips, werde mal ein wenig experimentieren, mal sehen, was mir am besten gefällt.

Ach so, richtig gewettet, sind Fühler für/von der Buderus Ecomatic O:)