PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schaltplan Leistungstreiber Atmega LCD per I2C



Lordcyber
03.04.2008, 13:33
Hallo,
kann jemand mal bitte meinen Schaltplan durchsehen ob der so OK ist??
Es geht darum das der Leistungstreiber Manuell geschaltet werden soll und aber von einem anderen Atmega auch via I2C Signale bekommen soll.
Schaltzustand wird über das LCD angezeigt.
Hoffe mal das da der Poti richtig gezeichnet ist.
Die Sub D gehen zu Steckdosenleisten. Wannenstecker zum Onboard Proggen.
Danke

TheHawk
03.04.2008, 13:51
Hmm, du solltest den Schaltplan noch hochladen. Bitte als jpg oder png

Lordcyber
03.04.2008, 14:09
Hab es eben gemerkt der war leider über 400kb.
Sollte jetzt alles da sein.
Bitte nicht gleich zerreißen ist mein erster komplett selber erstellter.

TheHawk
03.04.2008, 14:31
Schaltplan sieht auf den ersten Blick ok aus. Musst nur mehr noch das programm schreiben...

pacer_one
04.04.2008, 11:32
Eventuell könntest du das Prellen der Taster über ein RC-Glied abfangen.
Geht natürlich auch im Programm.

Lordcyber
04.04.2008, 12:01
Hallo,
dachte das im Prog per bebounce zu machen.
Wird ja in BAscom geproggt.

JonnyP
04.04.2008, 14:04
Kein Quartz, du benutzt also den internen Takt. AREF sollte weg von +5V und einfach über 100nF an GND. manche LCD benötigen eine negative Kontrastspannung (VEE ??). Für "Standart" LCD ist die Schaltung aber OK. Beim Proggen solltest du bedenken, das deine Lasten am IC3 mittanzen. ;-)

Lordcyber
04.04.2008, 14:50
Das mit dem Quartz bin ich am Überlegen.
Daher ja den Xtal frei gelassen.
Habe die Anschlüsse des LCD auf das 2X16 ausgelegt was ich aktuell hier habe.
Werde ich sehen wenn das 4X20 da ist wie es damit ist.
Der Schaltplan wurde bereits um 3 Schallter und 4 Relais erweitert.
Siehe Anhang.
Somit sind alle Ports auser Xtal belegt.

Lordcyber
16.04.2008, 18:01
Hallo,
habe das alles schon wieder umgebaut.
Quarz ist jetzt drin und alles Für das Display Onboard.
Taster kommen per A/D dran.
Hoffe mal das ich alles richtig dran habe auch mit dem 7805 und ISP.
Danke für Eure Hilfe