PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Watchdog und Wait Befehl



sato
25.03.2008, 12:15
Hallo

Bezüglich den Watchdog habe ich eine Frage
config watchdog = 2048

So wie es aussieht kann ich den Wait 3 nicht benutzen da der Wait code intern den Watchdog nicht initializiert? oder sehe ich es Falsch?

main:´
For I = 1 To 1000
Print I
Wait 3
Reset Watchdog
Next
End

Grüsse
Sato

chr-mt
25.03.2008, 14:36
So isses.
musst mehrere Waits hinternandersetzen und den Watchdog dazwischen resetten.
Also:

Waitms 1500
Reset Watchdog
Waitms 1500
Reset Watchdog

oder
Wait 1
Reset Watchdog
Wait 1
Reset Watchdog
Wait 1
Reset Watchdog


Oder du stoppst ihn vor dem Wait und startest ihn danach wieder

Stop Watchdog
Wait 3
Start Watchdog
Reset Watchdog

Gruß
Christopher