PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Unterschiedliche Massepotentiale



schwerminator
08.03.2008, 16:33
Moin Moin,
ich hatte mal das Problem, dass die Massepotentiale von Experimentierplatine (selbstgebautes simples Labornetzteil) und ISP-Adapter (Computermasse) unterschiedlich waren und so eine Masseleitung durchgeschmort ist. Als ich dann für die Experimentierplatine ein PC-Netzteil benutzte, hatte ich das Problem nicht mehr.
Jetzt habe ich so eine kleine Phobie Geräte mit unterschiedlichen Netzteilen und Massen zu verbinden. Wann treten solche Probleme auf, bzw. wann nicht?

mfG, schwerminator

shaun
08.03.2008, 18:54
Immer dann, wenn mehr als ein Gerät nicht potenzialfrei ist und eine gemeinsame Leitung, idR die Gehäuseerde, mit etwas anderem als der Schaltungsmasse verbunden ist. Bei Deinem Aufbau würde ich mal tippen, Du hast das uC-Board über den PC geerdet und der Ausgang Deines Netzteils war durch Unachtsamkeit nicht potenzialfrei, zB mangelhafte Isolation des Längstransistors ggü dem Gehäuse