Abend Leute!

Ich habe diesen Drucksensor in der 3 Leiter ausführung mit 13-28VDC:
http://www.keller-druck.ch/picts/pdf/german/46x_g.pdf

Nun möchte ich es an meinem C-Control Station 2.0 anschliessen. Da der C-control ja kein 13-24V hat, dachte ich mit ein externes Trafo wie dieser:
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=505181

An +VCC und GND anschliessen und der Analogsignal +OUT am C-Contol, würde dies gehen?

Freue mich auf eure Antworten.

ctct
29.02.2008, 10:43
Ich habe folgendes Trafo gekauft:
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=505202

Wird diese Funktionieren?

Gruss

CTCT

Hubert.G
29.02.2008, 12:57
Ich wäre mit dem Trafo vorsichtig, Leerlaufspannung 45V, viel Strom braucht der Sensor nicht. Ich würde einen mit 12V oder 15V nehmen, nicht mehr.
Der Ausgang des Drucksensor kann 10V max. erreichen, wenn der Eingang der C-Control direkt auf den µC geht kann das zuviel sein, einen Spannungsteiler davor schalten.

ctct
29.02.2008, 14:39
Danke für deine Antwort.

Welchen würdest du empfehlen von Conrad? Dann tausch ich das ding um.
Ich hab eben gedacht, weil da mindestend 13V drauf steht, muss es mindestend das sein.

Könnte der Sensor kaput gehen mit diesem Trafo? Ich habs nämlich kurz angeschlossen und der C-Control zeigt nur 255 an. Wenn ich aber mit dem Messgerät nach messe, dann ist es schön zwischen 0...5V.

Freue mich auf deine Antwort.

Gruss

Tido
29.02.2008, 14:41
Hi,

da der Ausgang des Trafos nicht stabilisiert ist und die Leerlaufspannung, wie Hubert ja schon geschrieben hat, 45V betragen kann, würde ich noch einen Spannungsregler (z.B. LM7818) dahinter hängen.
Den Spannungsteiler am C-Control-Eingang (z.B. 2 x 10K) auf keinen Fall vergessen!

ctct
29.02.2008, 15:03
Hi Tido

Einen Spannungsteiler erübrigt sich, denn ich habe die Kurve im Sensor programmiert (Analog Signal 0...5V).
Zum Spannungsregler:
Gibt es die in Conrad? Ich habe den LM7818 nicht gefunden. Es ist aber Keine Platine vorhanden, deswegen eben die Station Version vom C-Control.

Gruss

Hubert.G
29.02.2008, 15:26
Einen 7818 gibt es beim C schon, allerdings soll die Eingangsspannung auch nicht höher als 40V sein, daher auch nur bedingt geeignet und bei dem geringen Strom den der Sensor braucht bin ich mir nicht sicher ob er auch vernünftig regelt.
Ich würde den Trafo umtauschen auf einen mit weniger Spannung oder hast du die Tafospannung gemessen als er angeschlossen war.
Die Spannung am Ausgang soll nie höher als 5V sein sonst ist der Eingang deiner C-Control gegrillt.

ctct
01.03.2008, 19:07
Abend!

So, jetzt gehts. Ich hatte den GND vom Trafo nicht am C-Control (GND) angehängt gehabt.

Muss das eigentlich so sein???

Gruss

CTCT

Hubert.G
01.03.2008, 20:27
Ohne die GND zusammenzuschalten wirst du den Signalstromkreis nicht schließen können.