Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Warum fitzeln 500 Volt?
Hallo,
ein Isolationsmessgerät hat eine Leerlaufspannung von 500Volt aber einen strom von max 1mA. Fasst man jetzt beide Enden an fitzelt es ziemlich stark. Warum ist das so? Der größte Teil der Spannung müsste doch am Innenwiderstand des Isolationsmessgerätes abfallen, weil es den strom (bei 500Volt und 1000Ohm Körperwiderstand) nicht aufrecht erhalten kann. Also liegen vllt noch ein paar Volt am Körperwiderstand an und diese dürften doch nicht fitzeln.
HannoHupmann
10.12.2007, 18:28
Erst mal hat der Körper nur 650Ohm Widerstand von Hand zu Hand außerdem sind 500V nicht für Laien.
U=RI => U/R = I = 770mA fliessen könnten.
nein max 1mA also ungefährlich.. und bei 1mA und 650Ohm dürften nur noch 0.65Volt an den Händen anliegen.. aber das tut doch nicht weh..
MichaelM
10.12.2007, 18:38
Hallo
770mA können bei diesem Gerät natürlich nicht fließen da die Spannung zusammenbricht. Spürbar sind Ströme schon ab etwa 0,3mA. Bei 1kOhm Körperwiderstand würden bei 12V schon 12mA fließen und man würde verkrampfen. Diese 1kOhm gelten aber nur bei höheren Spannungen, bei kleinen Spannungen ist der Körperwiderstand höher. Daraus folgt dass die Spannung nicht auf 5V zusammenbricht sondern eben höher ist (bis 1mA fließt). Ich könnte jetzt natürlich sagen mess im Selbstversuch mal nach aber das werde ich tunlichst unterlassen und rate dir ausdrücklich davon ab.
Kitzelnde Grüße,
Michael
PS: sei vorsichtig!
Ich weiss nicht genau wie die Strombegrenzung von Isolationsmessgeräten funktioniert, aber selbst wenn diese auf 1mA begrenzt sind ist das schon genug um spürbar zu sein. Ab 5mA besteht schon die gefahr dass die Muskeln verkrampfen. Ganz so ungefährlich ist das nicht.
Ich hab auch ein Fluke auf Arbeit und weiß, dass es Fitzt! Aber ich glaube nicht, dass es nur 1mA sind. Außerdem hast du den Saft schon lange gespürt eh die Spannung voll zusammenbricht!
steht nicht umsonst in der Anleitung, dass man nicht anfassen soll :D
Jedes mal wen ich ne Hausinstallation abnehme und die Isolationswiderstandsmessung mache reizt es mich mal dran zu fassen... getraut hab ich mich aber nie O:)
Die Empfindungen was Strom betrifft sind von Mensch zu Mensch individuel. Als wir einmal im Schulunterricht eine Strombelastungs Test an der Hand durchführten konnte ich schon bei 10mA nicht mehr. Ein Mitschüler hat es bis zu 15mA locker verkraftet
BastelWastel
11.12.2007, 12:47
Dein Wissensdurst in allen Ehren..
aber nimm einfach hin das 500V spratzeln und fass es nich an..auch wenn die Strombegrenzung dazu verleitet mal nen Kollegen zu zappn ;)