Peter Muelle
09.12.2007, 11:29
Hallo,
ich nutze schon seit ca. 6 Monaten einen SRF02, um in einer Zisterne den Füllstand zu messen. Das hat seither auch wunderbar funktioniert.
Nun bekomme ich plötzlich nur noch einen festen Meßwert (163 cm). Wenn ich den Daumen vor den Sensor halte zeigt er 83. Ansonsten immer 163 (+- einige Zentimeter). Die Signale am I2C sehen alle gut aus. Die SW Version kann ich auslesen und ist 3.
Was könnte das sein? Sensor defekt? Elektronik defekt? In der Zisterne ist es ja immer etwas feucht. Macht der Ultraschallsensor mit der Zeit aufgrund irgendwelcher Oxidation schlapp?
Gruß,
Peter
ich nutze schon seit ca. 6 Monaten einen SRF02, um in einer Zisterne den Füllstand zu messen. Das hat seither auch wunderbar funktioniert.
Nun bekomme ich plötzlich nur noch einen festen Meßwert (163 cm). Wenn ich den Daumen vor den Sensor halte zeigt er 83. Ansonsten immer 163 (+- einige Zentimeter). Die Signale am I2C sehen alle gut aus. Die SW Version kann ich auslesen und ist 3.
Was könnte das sein? Sensor defekt? Elektronik defekt? In der Zisterne ist es ja immer etwas feucht. Macht der Ultraschallsensor mit der Zeit aufgrund irgendwelcher Oxidation schlapp?
Gruß,
Peter