PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : AVR-Analogen Eingang richtig beschalten.



meiserati
16.10.2007, 21:18
Hallihallo,

ich habe an einem externen Gerät eine Spannung von 0...bis 10V
die ich mit einem Atmel auswerten möchte.
Mir fehlt leider ein richtiger Ansatz zur richtigen Beschaltung
des Eingang am Atmel.
Wer kann mir mit eine Tip helfen?

(Hier nochmal im Detail: Externes Gerät ist ein Frequenzumrichter
mit Display in dem ein Drehzahl angezeigt wird. Die Anzeige
möchte ich mit einem Atmel und lcd örtlich verlagern. Der FU kann
an einer Karte proportional zur Drehzahl eine Spannung von 0-10V
ausgeben)

Vielen Dank, Andreas

Dirk
16.10.2007, 22:11
Hallo Andreas,

am besten ein Spannungsteiler 4,7k / 4,7k und ein Kondensator 10nF am ADC-Eingang.

Gruß Dirk

meiserati
16.10.2007, 23:11
Hei Dirk,

danke, ich glaube das habe ich verstanden..is ja simpel.

Aber ich komm wohl dan nicht dran vorbei, die Steuerspannung
komplett vom Fu zu nehmen. Sind 24V für einen 7805 nicht ein wenig zuviel?
Oder besser ein LM2575HVT-5?

Vielen Dank, Andreas

Tob
17.10.2007, 06:20
Also laut Datenblatt hält der 7805 bis zu 35V Eingangsspannung aus!

Falls er zu warm wird müsstes du halt noch einen Kühlkörper an den Spannungsregler anbringen dann sollte es klappen O:)

lorcan
17.10.2007, 08:41
Nimm lieber den LM2575HVT-5. Beim 7805 wird die überschüssige Leistung komplett in Abwärme umgesetzt. Der Step-Down-Wandler tut das in einem wesentlich geringeren Maße, ist also effektiver und spart Strom, wird auch nicht so warm.