PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Messumformer|Temperaturmessug Aufbauprobleme! 4 .. 20 mA R?



Fighter-2
17.09.2007, 21:03
Hallo!

Ich habe ein Problem!

Ich will eine Temperaturmessung mit einem Thermoelement machen!

Folgender Aufbau:

http://img146.imageshack.us/img146/5198/messaufbaubz5.jpg



Das Thermoelement gibt ja eine Thermospannung raus, was der Messumformer in ein liniares Singanl umwandelt!

4 ... 20 mA


Die Versorgung findet über die beiden + & - Leitungen statt!


In der Stromleitungen fließen halt ja nach Temperatur diese 4 ... 20 mA,.


Ich hoffe ihr versteht was ich meine.. der Messumformer verändert seinen Wiederstand, sodass halt die 4 -> 20mA in dem Versorgungskreislauf fließen!

Nur wie mache ich das verständlich für einen AVR?

Ich habe keinen Peil! :(

Hat einer von euch eine Idee? Stehe seit TAgen aufn Schlauch und komme net weiter! :(

LG Chris

Yossarian
17.09.2007, 21:38
Hallo
Laß den Strom über einen Widerstand fließen und meß den Spannungsabfall.

Mit freundlichen Grüßen
Benno

Fighter-2
17.09.2007, 21:41
Joa :)

Aber in der Leitung darf kein Zuhoher Wiederstand sein oder??

Weil sonst der Messumformer... die 20mA net mehr zum fließen bekommt oder??

Habt ihr dann mal berechnunsgbeispiele?

LG Chirs

Yossarian
17.09.2007, 21:59
Hallo
AD Eingang max 5V -> R=U/I -> 5V/20mA = 250ohm

=>Widerstand<=

Mit freundlichen Grüßen
Benno

Fighter-2
18.09.2007, 19:52
Würde das den so funktionieren?

rolo164
20.09.2007, 09:02
Hallo,

Sicher geht das. Der Meßumformer sorgt dafür, das innerhalb eines bestimmten Widerstandsbereich (Bürde) [meist 500 - 750 Ohm bei 24 Volt Versorgungsspannung] ein konstanter nur vom Eingangswert (Thermoelement) abhängiger Strom fließt.

mfg Rolo

Fighter-2
20.09.2007, 17:05
Super! ;)

Also nur nen Spannungsteiler?

JonnyP
21.09.2007, 01:47
Ein Messwandler verändert seinen Widerstand nicht, sondern er gibt einen eingeprägten Strom von z.B. 4 bis 20mA an einer Bürde von z.B. 2000 Ohm heraus. Er hat eine Versorgungsspannung, einen Eingang für z.B. Thermoelemente und einen Ausgang mit den oben genannten Werten.
Das heißt, das im Ausgangsstromkreis ein maximaler Widerstand von 2000 Ohm inklusive der Leitungswiderstände sein darf. Ist der Widerstand grösser als die Bürde, kann der Wandler nicht mehr den entsprechenden Strom durch den Ausgang treiben.
Den Messwiderstand für den AVR hat Yossarian ja schon ausgerechnet,
250 Ohm.

Fighter-2
22.09.2007, 01:27
Okay, danke!

Also der Aufbau ist dann sooooo:

http://img230.imageshack.us/img230/8286/messaufbaubz5yx0.jpg

Nur welchen? Also nach dem R oder vor dem R ?

Oder ist die Schaltung anders zusehen?

Achja... dadurch das an dem R ja auch Voltdran abfallen, muss ich doch auch die Versorgungsspannung herrauf setzten oder?

JonnyP
22.09.2007, 17:35
Nö, die Versorgungsspannung geht direkt in den Wandler. Um bei deiner Zeichnung zu bleiben: Die beiden grünen Strippen kommen links aus dem Wandler und gehen an den Widerstand. Parallel zum Widerstand hängt der AVR. Die Regelung im Wandler drückt einen entsprechenden Strom durch die Ausgangsklemmen durch den Widerstand. Deine einzige Sorge ist einerseits, den Widerstand nicht größer als die Bürde des Wandlers zu machen und andererseits ihn so groß zu machen, das bei 20mA an ihm 5V abfallen.

Yossarian
22.09.2007, 18:56
Hallo
Das ist schon in Ordnung so.
Besser wäre es aber, wenn Du den Widerstand in die Minusleitung legst, weil Du dann einen Massebezug hast.
Mit freundlichen Grüßen
Benno

Fighter-2
22.09.2007, 20:10
also bürde is ok!!

Wie soll das nun aussehen? :D

Fighter-2
23.09.2007, 01:18
http://www.wika.de/pdf/datenblaetter/te/DS_TE3201_D.pdf

Das ist der WIKA Messumformer! ;)


Benutze dazu halt ein Thermoelemt TYP's K! ;)

Also wie ich oben skiziert habe, sollte es auch gehen?



Also am Atmega32 hat der A/D Wandler doch nur einen Anschlusspin oder?

Wie muss ich das dort anschließen??

LG Christian