Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : leitung ohne PE



albert_ko
16.09.2007, 10:25
hätt da mal ne frage nebenbei:

will ne zeitschaltuhr bzw nen bewegungsmelder für meine lichter anschließen.

leider sind die leitungen soooo alt, dass sie noch keine erdung haben.

gibts es ne möglichkeit dies zu "überbrücken"?

locked
16.09.2007, 11:46
Hallo,

sofern sich die Zeitschaltuhr, der Bewegungsmelder und der Verbraucher in nicht leitenden Gehäusen befinden, und eine gewisse Schutzklasse aufweisen (Berührungsschutz...; am besten nachgoogeln) benötigt man keinen Schutzleiter. Andernfalls kannst du ein TNC Netz aufbauen, indem du den Neutraleiter als PEN Leiter verwendest, und selbigen, niederohmig auf das leitende Gehäuse klemmst (Nullung)

Mfg

albert_ko
16.09.2007, 12:03
das dachte ich zuerst auch und habe das auch probiert.

nur da klackert das relais muter vor sich hin und er gibt strom / bzw aus.

habe ich ein verkablungsfelher? wie muss die schaltung aussehn? hab nur zwei leitungen und brauch eben eine erdung damit die dinger laufen

shaun
16.09.2007, 12:05
Nein brauchst Du nicht. Kein Gerät darf zur ordnungsgemäßen Funktion eine Erdung benötigen, sonst isses kaputt oder falsch angeschlossen, denn der PE darf betriebsmäßig keinen Strom führen.
Obligatorisch an dieser Stelle: meinst Du, dass Du an Netzspannung arbeiten solltest, wenn Dir offenbar grundlegendste Kenntnisse hierfür fehlen? Du gefährdest Dich und andere!

hosti
16.09.2007, 12:10
Bewegungsmelder mit zwei drähten? :-k

Da fehlt aber irgendwie was, normalerweise brauchen die L,N und den Lampendraht.

albert_ko
16.09.2007, 12:16
stop, richtigstellung:

verbaucheranschluss hat zwei drähte, bewegungsmelder / zeitschaltuhr logischerweise drei, also phasen und erdung nun wenn ich also die kabel an den bewegungsmelder anschliesse tut sich nix, wenn ich die erdung mit der phase schalte, dann eben dauer relais

hosti
16.09.2007, 12:45
Was verstehst du unter Phasen?
Ein Bewegungsmelder hat einen Polleiter, einen Neutralleiter sowie einen Lampendraht.

Ob nun auch noch ein Schutzleiteranschluss vorhanden ist, ist abhängig vom Aufbau des Geräts (Gehäuse)

albert_ko
16.09.2007, 12:55
ja du hast da schon recht, hab das falsch beschrieben ... nur wie bekomm ich das nun verkabelt?

albert_ko
16.09.2007, 12:55
ja du hast da schon recht, hab das falsch beschrieben ... nur wie bekomm ich das nun verkabelt?

hosti
16.09.2007, 14:13
hm, was genau möchtest den du machen?

Das deine Lampe eine gewisse Zeit über den BW geschaltet wird und anschliessend aus ist? Oder entweder BW oder Schaltuhr??

albert_ko
16.09.2007, 14:18
nene es geht dabei und zwei verschiedene lampen, die allerdings an einer FI hängen.

ich brauch für die eine eben einen bewegungsmelder und die andere ne zeitschaltuhr.

bei haben das problem, das der schalter ein unterbrecher ist, dass heisst eben nur zwei kabel.

nun will ich eben wissen wie ich anstatt des schalters eine zetschaltuhr am einen und einen bewegungsmelder am anderen installieren kann.

das überbrücken der erdung funktioniert nicht wirklich, wenn ich das mache und das teil aktiv ist, dann dann raddert das relais vorsich hin und die lampe geht an aus an aus ...

shaun
16.09.2007, 15:12
Wenn sich durch das Anschliessen des PE IRGENDWAS am Verhalten verändert, ist das Gerät entweder Kernschrott oder Du machst etwas grundlegend falsch. Zeichne doch mal einen Schaltplan von dem, was Du da zu tun gedenkst, auf. Die Geräte als Blöcke mit Klemmenbezeichnung, Leitungsfarben mit dranschreiben usw.
Und ich ersuche Dich nochmals, bei dem Gebastel vorsichtig zu sein. Anscheinend weisst Du nicht im Ansatz, was Du tust, denn sonst würde es Dich sehr wundern, dass Du mit dem Anschliessen des PE irgendwas bewirkst und Du würdest ersteinmal gründlich nachforschen, was da faul ist. Du unsachgemäße Basteleien am 230V-Netz sind schon viele schwere Unfälle passiert.