Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : L293 Motorsteuerung
Hallo,
Punkt #1
Ich würde mir gerne die Motorensteuerung kaufen für Getriebemotoren.
Erhältlich als Baussatz bei Robotikhardware.de für 16€.
http://www.robotikhardware.de/motoransteuerung.html
Ist es möglich den l293 einfach Leistungstransistoren nachzuschalten um Stärkere Motoren (sagen wir mal bis 10A) günstig Schalten zu können?
Oder muss ich da gleich so ein teueres Board kaufen (RNMotor ~50€).
Punkt #2
Wenn ich einen l293 habe und diesen Parallel schalte komme ich auf eine Maximale Belastbarkeit von 4A. Wenn mein Motor jetzt aber Beispielsweise unter Last ~3A verbraucht ABER einen Anlaufstrom von ~8A hat, Raucht dann meine Schaltung ab und wird zerstört oder kann diese Kurzzeitig solche große Ströme aufnehmen?
Würde mich über ne Antwort freuen.
Grüße, nux...
Hallo Nux,
Den Punkt #2 kannst du vergessen, dafür brauchst du theoretisch 6 Stück L293D montiert auf einen großen Kühlkörper.
Besser wären 2 Stück L298, die zusammen einen Motor treiben. Die kann man intern parallel schalten.
Wenn vom L298 alle Ein- und Ausgänge parallel geschaltet sind, reicht es für deine Anwendung (kurzzeitig 8A, dauernd 3A). Der Aufbau könnte mit Kühlkörper ähnlich wie beim RN-Motor aussehen.
Den punkt 1 überleg ich mir noch, das könnte auch gehen.
Gruß Stupsi
Hallo Stupsi,
zu Punkt #1:
Da habe ich mich verschrieben und meinte auch den l298, sorry.
Diese Lösung währe mir Persönlich im Liebsten ;-).
zu Punkt #2:
Der l298 bietet mir ja die Möglichkeit 2 Motoren zu Steuern. Wenn ich nun die Kanäle parallel Schalte komme ich auf eine maximale Belastung von 4A. Der Anlaufstrom liegt ja für ca 1/2 Sekunde bei 8A. Reicht diese kurze Stromüberschreitung nicht aus um meine Schaltung zu zerstören?
Wenn ich jetzt die beiden Motorenports zusammenlege, brauche ich ja auch ein PWM Signal für beide Treiber. Muss ich dazu das PWMSignal der CControl Verstärken oder reicht da das normale Signal aus um die beiden Treiber zu schalten?
Nochmal Danke für deinen Vorzüglichen Support, nux.
chrisbenz
01.09.2004, 20:21
für den treiber reicht das normale PWM-Signal aus, egal, welche last du damit schaltest (deswegen hast du ja den Treiber) :-)
Gruß
Chris
Hallo Nux,
1 Stück L298 wird für deine Anwendung nicht reichen, du musst 2 Stück nehmen, um einen Motor zu betreiben.
Alle 4 Kanäle der beiden L298 müssen jeweils parallel geschaltet werden, dann kann man bei guter Kühlung 8A für eine geringe Zeit ziehen und das IC wird nicht zerstört. Denke daran, das der Motor auch blockieren kann und dann zieht der Motor auch die 8A.
Wie chrisbenz schon gesagt hat, die Ansteuerung der ICs wird nicht das Problem sein.
Gruß Stupsi
Hallo Stupsi,
Der Motor kann nicht blockieren, da er eine einstellbare Rutschkupplung besitzt. Es währe also nur der Anlaufstrom der zu bewältigen währe. Und deshalb gleich 2x l298 zu verbauen ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
Kann man den die Schaltung mit einem Gebrückten l298 so stabil bauen das nix passieren kann?
Grüße, nux
Hallo Nux,
Der L298 kann lt. Datenblatt pro Kanal nur 2A dauernd, 2,5A im PWM-Modus und 3A für max. 100us. Das sind die "Absolute Maximum Ratings".
Wenn du diese überschreitest, kann der IC kaputtgehen. Da ist es sinnvoller, die 2,70 Euro für einen zweiten L298 auszugeben.
Als Dioden sollte man "Ultrafast" -Dioden nehmen, wenn PWM genutzt wird.
Der ganze Spass kostet unter 10 Euro (bei Reichelt)
Es gibt komplizierte Möglichkeiten, auch mit einem IC auszukommen:
1) Der Motor muss dann über eine "Soft-Start-Rampe" eingeschaltet werden, die per PWM zu programmieren ist.
Dann wird der Einschaltstrom von 8A nicht erreicht. Diese Methode ist nur begrenzt sicher.
2) man nimmt zusätzlich einen Shuntwiderstand von ca. 0,05 Ohm, führt dessen Spannung zu einem Analogport im Kontroller und programmiert eine Strombegrenzung auf ca. 4A.
Dann fährt der Motor an der 5A- Grenze an. Diese Methode ist sehr sicher.
Einschränkung:
Im Datenblatt ist nur die Parallelschaltung von 2 Kanälen beschrieben, alle 4 Kanäle sollten auch funzen.
ich hab mal den Schaltplan in 2 Versionen gezeichnet, wie es aussehen könnte.
Version 1: einfachere Verdrahtung
Version 2: Parallelschaltung von 2 ICs nach Datenblatt
Gruß Stupsi
Hallo Stupsi,
Vielen Dank für deine Hilfe und die beiden Schaltpläne.
Ich werde meine Schaltung nach der Version 2 aufbauen
und einfach ein paar Euro mehr investieren.
Ich melde mich dann wenn's fertig ist.
Danke, nux
Hallo,
ich wollte mal fragen, ob das jetzt so einfach geklappt hat die Kanäle parallel zu schalten? Ich hab ähnliches mit dem L293D vor. Mit dem müsste es ja analog gehen, oder?
Gruß, Crowley
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.