Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Probleme mit RS232
HI
Habe ein RN-Controlboard v 1.4 mit AVRmega32
aber irgendwie bekomme ich keine verbindung zwischen Board und PC
hin habe das rs232 kabel eingesteckt und versuche mit PonyProg
eine verbindung herzustellen.
aber beim testen gibt er immer ein fehler aus .
Das rs232 kabel von robotikhardware.de bestellt.
Muss ich sonst noch etwas beachten ??
Kann man etwas falsch machen ? Dat board leuchtet auch auf wenn es strom gebe.
danke
PonyProg ist für die Programmierung über den ISP gedacht, nicht über die serielle Schnittstelle.
z.B. Hyperterm
vorher muss der µC natürlich ein sinnvolles Programm bekommen ...
ciao ... bernd
wie bekomme ich über rs232 programme auf mikrocontroller
Du schriebst dir einen Bootloader oder suchst dir einen aus dem Internet ( Forum auf www.mikrocontroller.net ), spielst den per ISP auf deinen Controller und schon kannst du ihn über RS232 programmieren...
Einfacher gehts leider nicht ;-)
MfG Kjion
scheiße das heißt ich brauhc noch isp mit rs232komme ich alleine ned aus
Du schriebst dir einen Bootloader oder suchst dir einen aus dem Internet ( Forum auf www.mikrocontroller.net ), spielst den per ISP auf deinen Controller und schon kannst du ihn über RS232 programmieren...
oha, sowas geht ?
aber wozu sollte man das machen wollen?
ciao ... bernd
Ja das geht. Ein Bootloader gleladen und schon kann man ATmel´s auch per rs232 programmieren.
Das hat durchaus Vorteile, z.B. wenn du einen Controller per Funk programmieren willst, vielleicht wenn er an einer unzugänglichen Stelle eingebaut ist.
Ich such selbst gerade einen Bootloader für Mega 16 / rn-control. Werde dazu mal anderen Thread öffnen
TheRealME
05.09.2004, 15:15
Hi.
Ich habe ebenfalls Probleme mit RS232.
Die Verbindung vom µC zum PC funktioniert problemlos, aber beim Betätigen einer Taste am PC wird nichts an den µC gesendet.
Auf dem PC verwende ich HyperTherminal (WinXP).
Also habe ich mal die Spannungen gemessen und festgestellt, dass auf Pin2 des COM-Ports 0V liegen. Da stimmt doch was nicht.
Das Kabel vom PC zum µC habe ich geprüft, das ist in Ordnung.
Auch einen anderen COM-Port habe ich probiert - das Gleiche.
Was mache ich falsch?
Nullmodemkabel verwendet?
Also ich verwende ein 'normales' Kabel, 1:1 beschaltet mit Pins 2, 3 und 5
Die Brücken von Pin 6 - 8 - 4 habe ich direkt in den Stecker eingebaut.
Den Schaltplan habe ich von http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart.htm und da steht man soll kein Nullmodemkabel verwenden.
http://www.mikrocontroller.net/images/max232.gif
TheRealME
05.09.2004, 17:16
UPS, hab vorhin vergessen meinen Namen einzugeben.
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte:
Da ich leider keinen MAX232 zur Verfügung habe, habe ich bereits einige Alternativschaltungen ausprobiert, u.A.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schalt/mikro/rs232int.gif
und
http://perso.planetis.com/c.bo/Images/RS232.gif
Die letzte Schaltung habe ich zur Zeit in Verwendung
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.