PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Messverstärker 0 - 10 V für PT100



Gert246
19.07.2007, 11:09
Hallo!
Muss die Temperatur von 2 Lagern mit PT100 überwachen.
Suche geeignete Schaltung mit Ausgang 0 -10 V für beide PT100 zusammen. (in serie oder parallel geschalten). Braucht nur ca. auf ein 1/2°
C genau sein. Vieleicht hat jemand so eine Schaltung.
Gruss
Gert

KlaRaw
21.07.2007, 19:41
Hallo Gert,
welcher Temperaturbereich soll gemessen werden?
- Ansonsten braucht man eine temperaturkonstannte Stromquelle.
- ggf. einen Instrumentenverstärker
oder
- nur ein IC.
Gruss Klaus.

Gert246
22.07.2007, 07:49
Hallo Klaus!
Danke für Deine Antwort.
Der Temperaturbereich soll von 0- 100 °C sein. Ist keine hohe Genauihkeit gefordert. Wie bau ich mir eine temperaturkonstante Stromquelle? Welchen IC meinst Du? Würde eine Schaltung brauchen.

Nette Grüsse Gert

KlaRaw
22.07.2007, 19:37
Hallo,
such mal unter Google nach "PT100 Verstärker".
Oliver Betz: http://www.oliverbetz.de/pt100/pt100.htm
hat hier z.B. eine Messbrücke.

Gruss Klaus.

Jakob L.
22.07.2007, 21:33
Hallo,

eine Genauigkeit von 0.5° ist bei einem selbstgebauten Messverstärker nicht unbedingt trivial. Die Schaltung muss auf jeden Fall kalibriert werden (Eiswasser und kochendes Wasser). Diese Kalibrierung kann entweder mit Potis oder per Software erfolgen. Für diese Genauigkeit muss man sich mit allen möglichen Fehlerquellen beschäftigen. Dazu gehören unter anderem die Genauigkeit des Sensors, die Toleranz der Widerstände, die Offsetspannung der Operationsverstärker, die Genauigkeit des ADC, die Genauigkeit der Referenzspannung und natürlich die Temperaturabhängigkeit all dieser Bauteile.

Wenn auch eine Ungenauigkeit von 1-2° akzeptabel ist, dann wird die Sache auf jeden Fall wesentlich einfacher.

Gruss
Jakob