Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : I²t Charakteristik Sicherung



Dreamer001
06.06.2007, 15:24
Hallo.

Hat von euch wer nen link parart worum es bei I²t genau geht?

danke

Hubert.G
06.06.2007, 17:45
Für den Fall das du I2C meinst www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C sonst kannich dir nicht helfen.

Hubert

McJenso
06.06.2007, 18:28
Hallo,
oder meinst du Auslösecharakteristiken von Sicherungsautomaten?
Sprich Auslösezeit in Abhängigkeit vom x-fachen Nennstrom.

Mal auf die Schnelle gesucht (https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/data/212/de/10022054E.pdf)

Gruß

Jens

Dreamer001
06.06.2007, 19:20
meine schon sicherungne!!!

Das problem dass ich ist wenn ich Sicherung mit z.b 16A Bemessungssrom habe und danach quadriere und die zeit nehmen überschreite ich den angegebenen wert.

Angenommen nehme 16A als Strom für die Berechnung wäre I²t ja unendlich!

Muss ich da ein vielfaches des nennstroms nehmen oder wie???

pongi
07.06.2007, 10:13
Wenn die Bemessungsstromfestigkeit für 1s 16A ist, heisst das bei einer Sicherung, dass wenn ein Strom von 16A durch die Sicherung fliesst, diese nach 1s abschaltet/durchbrennt. Wenn ein größerer Strom fliesst, kann man ausrechnen, wie gross diese Zeit ist.

Also bei 22A zB:

16A^2*1s=22A^2*t --> t=0,52s

Bei 10A:

16A^2*1s=10^2*t --> t=2,56s

Ich verstehe aber deine Frage nicht 100%-ig, was willst du ausrechnen?

MfG

pongi

McJenso
07.06.2007, 11:16
Kenne die Thematik nicht. Aber habe mal google bemüht ;-)
Hier mal zwei Links, bei denen ich hoffe, dass sie dir helfen.

http://www.fsp-pueschel.de/seiten/glossar.htm#gosa
http://www.dold.com/cms/cms/front_content.php?idcat=160&idart=307

Gruß

Jens

Dreamer001
07.06.2007, 13:04
okay 16A sicherung gibt als Pre-arching I²t value (A²s) 32 an!

Wenn ich jetzt schaue bei welchem Strom die Sicherung nach 1 Sekunde auslöst komme ich auf: 60A

würde ja ein I²t von 3600 ergeben oder?

Wo mache ich da den fehler??

McJenso
07.06.2007, 13:59
Wie schon geschrieben, kenne ich das Thma nicht wirklich. Ich interprtiere die Links anders. Der Wert I²t hängt nicht mit dem Nennwert der Sicherung direkt zusammen. Er ist ein Maß für die Energie, die im Kurzschlußfall auftreten kann (Siehe ersten Link). Dieser Wert muss kleiner sein, als der deines Halbleiterrelais. Z.B. dein Stromkreis ist auf 16A ausgelegt. Sprich Leitungen entsprechend dimensioniert Halbleiter hat einen Nennstrom >= 16 A und du setzt eine Sicherung von 16 A ein. Im Kurzschlußfall steigt der Strom für einen kurzen Moment um ein vielfaches des Nennstroms an. Auch wenn das nicht 1s dauert, ist das Maß der Wert I²t. Kann dein Halbleiterrelais nun diesen Sprung über den Moment nicht verkraften, so geht es kaputt oder wird zumindest geschädigt. Daher mus I²t des Relais größer sein als I²t der Sicherung.
Du kannst den I²t Wert nicht heranziehen, um die Auslösecharaktristik zu Bestimmen. Dafür gibt es die entsprechenden Kurven. Es geht dabei nur um den Kurzschlußfall. Sprich Zeiten im ms Bereich. I²t gibt nicht den Strom zu einem bestimten Zeitpunkt an. Es ist der Strom der über einen bestimmten Zeitraum fließt (Stromitegral).

Dies ist meine Interpretation der Links. Sollte ich hier völligen Quatsch von mir geben, möchte das bitte jemand schreiben.

Gruß

Jens