hallo @ all,

da ich für meine nächste schaltung alle A/D's des mega128 brauche, kann ich leider den JTAG-anschluß nicht verwenden ..... außerdem hat nicht jeder ein programmiergerät dafür ;)

ich hab also das datenblatt und diverse applikationen studiert und bin etwas verwirrt:
manche schließen den ISP über MOSI/RXD (PE0) und MISO/TXD (PE1) an und andere über MOSI (PB2) und MISO (PB3) - was stimmt denn nun ?

gruss
harry

ps: in der beschreibung des RN-Mega128-Funk-Boards steht auf seite 7 unter ISP port PB2 & 3 (für MOSI/MISO) und auf seite 45 im schaltplan port PE0 & 1 ..... was für mich die sache noch verwirrender macht :D

askazo
12.04.2007, 08:55
Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one
important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI
I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used
for data in SPI Programming mode as shown in Table 127.

Also: Du musst PE0 und PE1 verwenden!

Gruß,
askazo

Crazy Harry
12.04.2007, 08:58
danke :) dann werde ich mal mein layout danach zeichnen