Jericho_one
27.03.2007, 14:33
Hi!
Ich benutze einen TL082 um 1. einen Addierer und 2. einen nachgeschalteten Invertierer ohne Verstärkung zu betreiben. Sinn ist es eine Spannung von +/-10V auf 0-5V zu skalieren. Funktioniert auch theoretisch ganz gut(mit Labornetzteil).
Spannungsversorgung für Operationsverstärker: + und - 12V.
Jetzt hab ich das Problem dass ich einen negativen Offset reinbekomm(Wodurch auch mein µC natürlich nen falschen Wert bekommt).
Jetzt hab ich die Spannungen mal nachgemessen:
-11,5V
+12,05V
wie stark wirkt sich sowas aus? bzw. welche Abhilfe gibt es?
Ich hab jetzt mal auch noch genauere Widerstände bestellt um das auszuschließen.
MFG und Danke
Ich benutze einen TL082 um 1. einen Addierer und 2. einen nachgeschalteten Invertierer ohne Verstärkung zu betreiben. Sinn ist es eine Spannung von +/-10V auf 0-5V zu skalieren. Funktioniert auch theoretisch ganz gut(mit Labornetzteil).
Spannungsversorgung für Operationsverstärker: + und - 12V.
Jetzt hab ich das Problem dass ich einen negativen Offset reinbekomm(Wodurch auch mein µC natürlich nen falschen Wert bekommt).
Jetzt hab ich die Spannungen mal nachgemessen:
-11,5V
+12,05V
wie stark wirkt sich sowas aus? bzw. welche Abhilfe gibt es?
Ich hab jetzt mal auch noch genauere Widerstände bestellt um das auszuschließen.
MFG und Danke