PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Bauteil/Sensorsuche



fred123
04.03.2007, 00:15
Hallo,
Tach erst mal.

ich muss eine Sinus-Frequenz zw. 10-100 Hz auswerten und will dann bei > n Hz schalten

Zwei Ansätze fallen mir dazu ein:

1. f/U Wandlung. Ein definiertes R/C Glied wird mit einer Halbwelle (1/2 Sinus auf Rechteck gewürgt) aufgeladen.
Die Spannung auswerten. danach geschaltet. :-((
Analogtechnik, Temperatur, Spannungsempfindlich..... Mag ich nicht so sehr.

2. Zeitbasis und Zähler bauen über UND-Gatter auswerten.
So in dem Stil: Wenn um 1Sek und Zähler Ausgang > n high dann schalten.

Find ich diskret auch etwas üppig.

Kennt jemand IC's, Sensoren, mit denen ich so etwas einfach bauen kann?

Einfach heißt für mich mit einem Minimum an Spannungen, externer Beschaltung und aktiven Bauteilen.

Gruss fred

wkrug
04.03.2007, 00:42
Wie wärs mit einer PLL z.B C-Mos 4046 und einem nachgeschalteten Komperator.
Ein Monoflop mit RC-Glied und nachgeschaltetem Komperator sollte auch gehen.

Wenns rein Digital gehen soll wirds doch etwas aufwändiger.

Mit einem kleinen Microcontroller ließe sich die Aufgabe auch lösen, aber der muß halt programmiert werden.

fred123
04.03.2007, 01:04
Wie wärs mit einer PLL z.B C-Mos 4046 und einem nachgeschalteten Komperator.
Ein Monoflop mit RC-Glied und nachgeschaltetem Komperator sollte auch gehen.

Wenns rein Digital gehen soll wirds doch etwas aufwändiger.

Mit einem kleinen Microcontroller ließe sich die Aufgabe auch lösen, aber der muß halt programmiert werden.

Danke erst mal, das war schon was. Hab ein wenig im Netzt geschnüffelt. Lies sich wohl adaptieren.

ABER. noch ein wenig komplex für das was ich will.

Beim Kramen ist mir etwas eingefallen. Das was ich will ist doch nicht anders als eine Drehzahlmessung/-begrenzung mit Schaltschwelle.

Da muss es doch etwas fertiges geben ?? :-(

Danke erst mal für den Tip
fred

PICture
04.03.2007, 02:49
Hallo fred123!

Deine Afgabe, lasst sich (hoffentlich, je nach Amplitude des Sinusspannung) mit einem retriggerfähigem Monoflop (z.B. 1/2 vom 74XXX123) lösen.

Seine Impulslänge soll Ti = 1 /Fg sein, wo Fg ist die Grenzfrequenz des Sinus. Er gibt am Ausgang L für F<Fg und H für F>Fg.

Wenn die Amplitude der Sinusspannung zu niedrig ist um den MF zu triggern, muss sie noch vorher verstärkt und evtl. in Rechteck gewandelt werden.

MfG

fred123
10.03.2007, 03:59
Hallo,

habe etwas gefunden. LM2907 ist mein Freund. Ein f/U Wandler der das was ich will recht einfach macht

Danke an alle Gruss fred

fred123
10.03.2007, 03:59
Hallo,

habe etwas gefunden. LM2907 ist mein Freund. Ein f/U Wandler der das was ich will recht einfach macht

Danke an alle Gruss fred