PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Problem mit Bascom



entenpower
27.07.2004, 11:21
Hallo,

habe folgendes Problem mit Bascom:

Wenn ich Portb und Portd benutze funktioniert alles, aber sobald ich statt Portb z.b. Porta auswähle funktioniert nichts mehr. Er zeigt folgende Fehler an:

Error : 101 Line: 3 Can't find HW-register [DDRA ], in File: C:\Windows\noname2.bas
Error : 31 Line: 7 Invalid datatype [ 0] , in File : C:\Windows\noname2.bas

bei diesem Quelltext
$crystal = 16000000

Config Porta = Input
Config Portd = Output

Do
If Pina.1 = 1 Then Portd.1 = 1 Else Portd.1 = 0
Loop
End#


wenn ich anstatt porta portb nehme funktioniert wieder alles.
Das sieht dann so aus:
$crystal = 16000000

Config Portb = Input
Config Portd = Output

Do
If Pinb.1 = 1 Then Portd.1 = 1 Else Portd.1 = 0
Loop
End


Wieso kann ich denn nicht porta und portc verwenden?

God
27.07.2004, 11:30
Was für einen Avr benutzt du denn? Vielleicht hat der kein Porta und Portc.
Um solche Fehler zu vermeiden sollte man am Anfang des Programms immer definieren welchen Avr man benutzt. zB: einen Atmega8:



$regfile = "m8def.dat"

sonic
27.07.2004, 11:33
Was für einen Avr benutzt du denn? Vielleicht hat der kein Porta und Portc.
Um solche Fehler zu vermeiden sollte man am Anfang des Programms immer definieren welchen Avr man benutzt. zB: einen Atmega8:


$regfile = "m8def.dat"


Genau, das hatte ich am Anfang auch ständig. Man kann den AVR-Typ aber auch unter Compiler-Options einstellen...

Gruß, Sonic

entenpower
27.07.2004, 11:38
problem behoben, hab nen mega 8 benutzt aber nicht gesehen, dass der garkeinen porta hat. mit portc funktioniert das jetzt alles. danke

27.07.2004, 11:41
:-)

Am besten dennoch bei jedem Programm gleich folgende 3 Zeilen anfügen:



$regfile = "m16def.dat" 'oder eben m8def.dat, m32def.dat
$crystal = 16000000 'je nach Quarz
$baud = 9600 'übliche Baudrate